1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Частотник FR-840

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Частотник FR-840

Сообщение petr2off »

Начал тут разбираться с частотниками Мицубиси. С управлением по Profibus в среде TIA Portal. Нашел и скачал gsd файл, появился он у меня каталоге как FR-A8NP. Обнаружил, что под ним аж 8 модулей (по факту телеграммы для обмена с частотником). Описание нашел не для всех, что такое 500 серия - не понятно. Может кто знает ? Ну да ладно, взял PRO TYPE 1. Он на две строчки разложился, потому как телеграмма на 6 слов. И уж совсем собрался прописывать переменные по адресам ввода/вывода, как обнаружил наличие функций по обмену телеграммами с DP slave (RDREC и WRREC). Т.е. добраться до частотника можно разными способами. Чем определяется выбор способа работы ?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Частотник FR-840

Сообщение CHANt »

Три основных профиля Профибаса - DP, FMS, PA. Обычно для простых устройств с профилем DP, Siemens считает что достаточно 1-2 уровня семи уровневой модели ISO/OSI, а все эти функции дают еще 7 уровень, для удобства пользователя. Например - организовать связь с жестко заданным временем обмена информацией между мастером и слейвом. Частотник достаточно простое устройство, даже стороннего производителя. К нему можно не применять функции предоставляющие дополнительный функционал.
Лично я применяю (от задачи) SFC14/15 для удобства записи поступающего блока данных в мое пользовательское DB и диагностики связи. Хотя простейшая диагностика связи - это слово статуса, если приходит 0 - связи нет.
В последнем проекте использовали Vacon 100 flow, ввиду того что не требовалось управление, а только информация по текущему состоянию, то даже слово статуса не расшифровывал и SFC14/15 не использовал. Просто масштабировал приходящие значения текущей частоты, тока нагрузки, напряжения звена постоянного тока из входного буфера (адресация в хардваре) и все.
--------------------------------------------------------------------------------------------