• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

масштабирование аналогового входа

Ответить

Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

масштабирование аналогового входа

Сообщение Misha119 »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работает эта формула, точнее как вычислить с помощью её частоту
то есть меня интересует откуда брать значение max(|ASPmax|,|ASPmin|) и что это такое.
11.JPG
22.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

dtv
частый гость
частый гость
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 40 раз

масштабирование аналогового входа

Сообщение dtv »

Вы спрашиваете про масштабирование с помощью обычного линейного уравнения типа Y = a*x + b, где "a" и "b" некие коэффициенты. Графически это уравнение прямой на плоскости, проходящей через две известные точки. Раньше, не знаю как сейчас, нахождение коэффициентов подобного уравнения преподавали в средней школе. Если вести речь про аналоговые входы, то коэффициенты часто рассчитывает само конфигурационное ПО, но для этого ему нужно указать значения измеряемой величины, эквивалентные минимальному и максимальному входному диапазону аналогового канала. Например, имеем канал аналогового ввода с диапазоном от 0 до 10 В. Известно, что сигнал на него подаётся с нормирующего преобразователя, настроенного на измерение частоты напряжения переменного тока в диапазоне от 0 до 500 Гц и имеющего выходную характеристику от о до 10 В. Таким образом, линейное уравнение, связывающее напряжение на аналоговом входе с частотой исходного сигнала, будет иметь вид Y = 50*x (коэффициент "b" в данном случае равен 0). Таким образом, если напряжение на входе составит, например, 5 В, программа получит число 5*50 = 250. Это и есть исходная частота.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2845
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 114 раз

масштабирование аналогового входа

Сообщение Михайло »

Скачайте нормальную документацию. Почему схватились за документ, который был ещё до 2008 года? Ищите "MM440_Pareter_List_A1_ru.pdf", он хотя бы появился в 2012 году где-то.


Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

масштабирование аналогового входа

Сообщение Misha119 »

спасибо, теперь разобрался

Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»