Tia Portal V13 end Danfoss FC301

Ответить

Автор темы
SERG1190
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 16:48
Имя: Коломоец Сергей Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Tia Portal V13 end Danfoss FC301

Сообщение SERG1190 » 29 авг 2018, 16:21

Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли в симуляции проверить будет ли работать частотник данфос по профи бус?
Извините может тупой вопрос но программу по примеру написал а проверить нечем!


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 29 раз

Tia Portal V13 end Danfoss FC301

Сообщение ASUTP_PLC » 10 сен 2018, 07:16

Без конфигурации взять если частотник и пытаться управлять им - гиблое дело.
Первое - частотник должен быть для этого сконфигурирован.
Второе - это дело программное. Если формат передачи неправильно задан, это может быть как вариант если GSD файл в наличии немного другой версии. И частотник может не заработать.
Вообще это хорошая головная боль симуляция данных которые будут приниматься/отсылаться по Profibus.


VAGASU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 11:48
Имя: Илья

Tia Portal V13 end Danfoss FC301

Сообщение VAGASU » 27 сен 2018, 12:48

Могу тебе готовый функциональный блок скинуть для Danfoss VLT - PPO 3 и прочих похожих.