Logo 12/24rce и датчик 24v

Ответить

Автор темы
JimmyTodeskey
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2020, 16:24
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Дубна

Logo 12/24rce и датчик 24v

Сообщение JimmyTodeskey »

Добрый день, тупой вопрос, но не могу понять.. Есть индуктивный датчик работающий в диапазоне от 0 до 30v, у него 3 контакта, +, -, и сигнальный контакт (на котором появляется тот же вольтаж, что и подаешь на датчик)
101010100101.jpg

На самом лого написано, что максимально в эти контакты можно подавать 10v, то есть получается, мне нужно городить отдельное питание для лого и для датчиков ? или воткнуть промежуточное реле, верно ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Logo 12/24rce и датчик 24v

Сообщение POV »

JimmyTodeskey писал(а): 09 дек 2020, 16:38 На самом лого написано, что максимально в эти контакты можно подавать 10v
Это где такое написано. Руководство посмотрите.
1.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось POV 09 дек 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

Logo 12/24rce и датчик 24v

Сообщение SMax »

На самом LOGO написано I1, I2 = AI3, AI4 (0...10V)
что означает дискретные входы I1 и I2 могут быть спараметрированы как аналоговые входы AI3 и AI4 с диапазоном 0...10V.

Дискретные же входы LOGO! 12/24:
Max. continuous permissible voltage 28.8 VDC
• Signal 0 < 5 VDC
• Signal 1 > 8.5 VDC

При проектировании будьте внимательны с настройкой входов.
01.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Logo 12/24rce и датчик 24v

Сообщение v0v »

Раньше на старых LOGO использовались для аналоговых сигналов только I7,I8 соответственно AI1,AI2 (0..10V) Но можно и как дискретные входа зависит от программы. Теперь добавили еще поэтому, наверное, и названия не по порядку.
Ответить