Управление частотником Power Flex 4M с помощью Simens Logo

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
sergioksv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:59
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Управление частотником Power Flex 4M с помощью Simens Logo

Сообщение sergioksv »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, если кто нибудь знает и сталкивался.
Есть ли возможность управлять скоростью частотника Power Flex 4M с помощью Simens Logo?

Задача сделать возможность управления скоростью электро двигателей через дисплей Simens Logo. Вообще возможно ли это?

Спасибо!
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Управление частотником Power Flex 4M с помощью Simens Logo

Сообщение Looker »

Прочитай документацию про возможности:
- Simens Logo
- Power Flex 4M
Пересечение возможностей - ответ на вопрос.

PS. Power Flex 4. С "M" не пробовал. А просто 4, можно управлять:
1) DSI - "подрезанный" Modbus RTU, описание регистров в руководстве.
2) сигналами на клеммник - работа (рекомендую режим 2-Wire), задание скорости (аналоговый).
3) Встроенная панель.

Переключение управления между 1 и 3 - реализуется элементарно: замкнуть\разомкнуть контакт, с соответствующей настройкой привода.
Переключение на 2 не пробовал, т.к. не было нужды.
_______________________________________________