1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03

Ответить

Автор темы
Willup
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2018, 13:14
Имя: Виталий

Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03

Сообщение Willup »

Приветствую, Вас!

Пожалуйста, проверьте мой расчёт по поводу максимальной потребляемой мощности Logo! Power 24V/1.3A 6EP1331-1SH03 ! :ges_help: :ges_hmm:
https://www.tme.eu/cz/Document/ff7eba7e ... -1SH03.pdf
Pвых = 34,3 Вт Max (при 26,4 В и 1,3 А)
Pпотр = 40,4 Вт Max (при 34,3 Вт и КПД 85%)
Если что-то, не так исправьте пожалуйста!

Спасибо!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03

Сообщение Ryzhij »

В общем, все верно, только вот...
1. Неясно, зачем Вы берете верхний предел регулировки выходного напряжения, а не номинал. Какой в этом практический смысл?
2. Потребляемую мощность лучше выражать не в Ваттах, а в Вольт-Амперах, так как я не нашел явного указания на имеющуюся корректировку коэффициента мощности.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03

Сообщение Михайло »

А автомат все равно надо выбирать ампер на 6, характеристика С, ибо есть ещë понятие "пиковая потребляемая мощность". Эта величина у недорогих маломощных БП даже выше, чем у БП более высокой мощности.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03

Сообщение aranea »

попробую сванговать куда дальше разговор уйдет =)
Изображение
Ответить

Вернуться в «LOGO!»