1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

Добрый вечер! У меня такая ситуация: Стоит контроллер S7-1200 c флешкой , проект загруженный Tia Portal v.12. Появилась ошибка, которая давала запрет на пуск насоса. ( ФЛЕШ: Ошибка чт/зп и флаг аварий 5). В ходе диагностики выяснилось, что файл флешки оказался битый . Но есть проект, выгруженный ранее, а также выгрузила уже сейчас проект. Хотела просто перезалить программу , но не дает (пишет вот такую ошибку рисунок.1). Хотела избавиться от флешки, вытащила ее и залила свой проект, в итоге прогрузиться дал, и моя ошибка на пуск насоса исчезла,но вот аналоговый модуль вывалился (горит весь красный). И как только я снова вставила флешку, модуль восстановился, все прекрасно, но и ошибка моя вернулась. Подскажите пожалуйста, как все таки загрузить проект без флешки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение v0v »

Посмотрите HW все ли так как на самом деле?
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение DemoN9577 »

А что за ошибка? Должно быть описание ошибки. Сравните конфигурацию оборудования в проекте с фактической (в том числе и версии прошивки).
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение megavolt86 »

asutpingener4 писал(а): 17 дек 2020, 18:24 ФЛЕШ: Ошибка чт/зп и флаг аварий
во первых ищите описание этой ошибки в своем программе, ибо ошибки у вас формируются исключительно в ПЛК (я про картинки из предыдущего вашего поста).
asutpingener4 писал(а): 17 дек 2020, 18:24 залила свой проект
если ваш то только вы и поймете в чем ошибка...

Во вторых найдите на что завязана у вас эта флешка в программе, может она архивы пишет или хранит состояние какое-то. Если вы удалите ее из hw не факт что систма заработает как надо и велика вероятность, что эта процедура вызовет лавину новых ошибок...
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

проект не мой, а отдали подрядчики исходники. в этом то и проблема, что не можем найти где завязано на флешку все

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение SMax »

7.png

На форуме Siemes при подобных ошибках рекомендуют отформатировать карту памяти:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf ... post939653
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

Мы подумали вообще сбросить все к заводским настройкам и потом загрузить программу в контроллер без флешки. Но вот столкнулась с информацией (приложила рисунок 2). И теперь вот думаем, что изначальная программа также выгружалась, значит она тоже не допилинная (
Подскажите как спасти ситуацию?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»