- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
- Имя: Варвара
- Страна: Россия
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
Добрый вечер! У меня такая ситуация: Стоит контроллер S7-1200 c флешкой , проект загруженный Tia Portal v.12. Появилась ошибка, которая давала запрет на пуск насоса. ( ФЛЕШ: Ошибка чт/зп и флаг аварий 5). В ходе диагностики выяснилось, что файл флешки оказался битый . Но есть проект, выгруженный ранее, а также выгрузила уже сейчас проект. Хотела просто перезалить программу , но не дает (пишет вот такую ошибку рисунок.1). Хотела избавиться от флешки, вытащила ее и залила свой проект, в итоге прогрузиться дал, и моя ошибка на пуск насоса исчезла,но вот аналоговый модуль вывалился (горит весь красный). И как только я снова вставила флешку, модуль восстановился, все прекрасно, но и ошибка моя вернулась. Подскажите пожалуйста, как все таки загрузить проект без флешки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
А что за ошибка? Должно быть описание ошибки. Сравните конфигурацию оборудования в проекте с фактической (в том числе и версии прошивки).
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
во первых ищите описание этой ошибки в своем программе, ибо ошибки у вас формируются исключительно в ПЛК (я про картинки из предыдущего вашего поста).
если ваш то только вы и поймете в чем ошибка...
Во вторых найдите на что завязана у вас эта флешка в программе, может она архивы пишет или хранит состояние какое-то. Если вы удалите ее из hw не факт что систма заработает как надо и велика вероятность, что эта процедура вызовет лавину новых ошибок...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
- Имя: Варвара
- Страна: Россия
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
проект не мой, а отдали подрядчики исходники. в этом то и проблема, что не можем найти где завязано на флешку все
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 113 раз
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
На форуме Siemes при подобных ошибках рекомендуют отформатировать карту памяти:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf ... post939653
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
- Имя: Варвара
- Страна: Россия
НELP как избавиться от флешки из контроллера S7-1200
Мы подумали вообще сбросить все к заводским настройкам и потом загрузить программу в контроллер без флешки. Но вот столкнулась с информацией (приложила рисунок 2). И теперь вот думаем, что изначальная программа также выгружалась, значит она тоже не допилинная (
Подскажите как спасти ситуацию?
Подскажите как спасти ситуацию?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.