1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Внедрить Siemens (PLC,HMI) в уже созданную систему автоматики

Ответить

Автор темы
Student_ATP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 май 2020, 13:39
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза

Внедрить Siemens (PLC,HMI) в уже созданную систему автоматики

Сообщение Student_ATP »

Здравствуйте, Уважаемые.
Есть задача запрограммировать систему. Опыта мало, только погружаюсь в АСУ ТП.


Имеется:
1.PLC Siemens S7-1200 с горсткой модулей: SM1221DC(2), SM1222DC(1), SM1231AI(4), SM1231RTD(1),CM1241 RS422/485(1), SM1232AQ(1);
2.Панель Siemens TP1200 Comfort. Панель должна обеспечить операторам производственной линии визуализацию состояния объекта, а также возможность управления устройствами на этом объекте;
3.Действующая СКАДА SIMP-Light.

Задача: Внедрить Siemens в уже созданную систему автоматики.

Схема рабочей САУ представлена ниже.
Схема автоматизации.jpg
Управление ТП осуществляется несколькими способами:
1) Удаленное ручное управление ТП со СКАДЫ.
2) Местное ручное управление ТП со шкафа.
3) Автоматическое протекание ТП под контролем СКАДЫ.

Используемая скада имеет следующие возможности:
1.bmp


Вопрос:
Каким образом можно установить связь (для чтения и записи данных в ПЛК) между действующей скадой SIMP-Light и ПЛК,HMI-панелью?

Буду рад вашим советам и любой помощи!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Внедрить Siemens (PLC,HMI) в уже созданную систему автоматики

Сообщение M3f »

Панель полностью завязана на S7-1200 или будет подключена к другой системе?
Так как действующая СКАДА поддерживает OPC и Modbus (не понятно только какой), то и подключайте ПЛК через них.
В первом случае надо поставить OPC (если его нет) и читать/записывать данные через него.
Во втором настроить ПЛК (у вас есть CM1241 для RTU и встроенный порт для TCP) как slave. Можно подключить ПЛК в сеть к существующему преобразователю ОВЕН и читать/записывать данные через него.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Внедрить Siemens (PLC,HMI) в уже созданную систему автоматики

Сообщение Parliament74 »

У Simp Light есть встроенный Modbus TCP Client, у S7-1200 - Modbus TCP Server, проблема решена.

Здесь даже на форуме были обсуждения про Modbus TCP на 1200: viewtopic.php?t=10333

Ну или через тот же OPC UA можно сделать: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... cwyg3_iW3P
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»