- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SCALANCE X-3??
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SCALANCE X-3??
Добрый день
Подскажите , какой IP адрес ставиться на коммутаторе ,
после его сброса в заводские установки.
Подскажите , какой IP адрес ставиться на коммутаторе ,
после его сброса в заводские установки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SCALANCE X-3??
Еще один вопрос в развитие темы
Наткнулся на такое ПО
SIMATIC NET Primary Setup Tool
Позиционируется, как средство для конфигурации оборудования .
Если кто пользовался , то может подскажите .
1 Можно ли им пользоваться на работающей системе
2 Насколько сильно поднимет трафик
PS: система работает , и положить ее, совсем не хочется.
Наткнулся на такое ПО
SIMATIC NET Primary Setup Tool
Позиционируется, как средство для конфигурации оборудования .
Если кто пользовался , то может подскажите .
1 Можно ли им пользоваться на работающей системе
2 Насколько сильно поднимет трафик
PS: система работает , и положить ее, совсем не хочется.
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
SCALANCE X-3??
Если я не ошибаюсь, эта софтина нужна для первоначальной настройки сетевого оборудования, в частности - как раз задания ip-адреса. Основная настройка делается либо через web-интерфейс, либо через cli, либо в проекте step7/tia. Не уверен, но вроде как через проект можно и без неё зарядить. Насчёт работающей системы: у вас что, свитч в системе несконфигурированный стоит? Если нет и вы только планируете его туда ставить, почему не зарядить его вне системы, на стенде, а потом уже подключать?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SCALANCE X-3??
Добрый день
Все намного прозаичней.
Есть система. Периодически похоже происходит разрыв оптического кольца, с последующим подключением резервного сегмента кольца. При этом происходит рассинхронизация оборудования .
При предварительном анализе , было обнаружено , что в кольце два свича сконфигурированы , как redundancy manager. В моей голове такой вариант укладывается плохо. Но работает, как , я не понимаю.
Теперь о том , чего у нас нет.
Проекта нет
IP адресов свичей нет
Компьютеры залочены , и посмотреть конфигурацию сетевых карт невозможно.
Исходя из всего вышеперечисленного , и возникла идея с помощью PST получить адреса свичей, чтобы посмотреть на логи , статистику и конфигурацию.
Все намного прозаичней.
Есть система. Периодически похоже происходит разрыв оптического кольца, с последующим подключением резервного сегмента кольца. При этом происходит рассинхронизация оборудования .
При предварительном анализе , было обнаружено , что в кольце два свича сконфигурированы , как redundancy manager. В моей голове такой вариант укладывается плохо. Но работает, как , я не понимаю.
Теперь о том , чего у нас нет.
Проекта нет
IP адресов свичей нет
Компьютеры залочены , и посмотреть конфигурацию сетевых карт невозможно.
Исходя из всего вышеперечисленного , и возникла идея с помощью PST получить адреса свичей, чтобы посмотреть на логи , статистику и конфигурацию.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
SCALANCE X-3??
Это как так? Пароль администратора сбросить это дело 10 минут.
Посмотреть конфигурацию можно так же запустив командную строку cmd и в ней запустить команду ipconfig /all
По поводу IP адресов, можно попробовать запустить сетевой сканер, который покажет все устройства в сети и их mac адреса.
Ну, или банальным пингом перебирать
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SCALANCE X-3??
Как залочены компьютеры
Допустим на PCS7 или Wonderware я могу перейти из SCADA на рабочий стол.
И этого мне было бы достаточно.
Здесь же после загрузки , я не могу переключится , клавиатура ни на что не реагирует
Если бы был известен свободный адрес , то данной темы даже бы не возникло .
Сетевой сканер , я запускать бы не решился(опять же из соображений увеличения трафика) , но уже готов банальный командный файл , который просто перебирает все адреса в подсети , надо только ее узнать.
Любое вмешательство в плане сброса пароля , непредсказуемо , и естественно руководство на это добро не даст.
Допустим на PCS7 или Wonderware я могу перейти из SCADA на рабочий стол.
И этого мне было бы достаточно.
Здесь же после загрузки , я не могу переключится , клавиатура ни на что не реагирует
Если бы был известен свободный адрес , то данной темы даже бы не возникло .
Сетевой сканер , я запускать бы не решился(опять же из соображений увеличения трафика) , но уже готов банальный командный файл , который просто перебирает все адреса в подсети , надо только ее узнать.
Любое вмешательство в плане сброса пароля , непредсказуемо , и естественно руководство на это добро не даст.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
SCALANCE X-3??
Ctrl+shift+esc должен запустится диспетчер задач, через него, от имени администратора можно запустить что либо.
Обычно оставляют только эту комбинацию.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
О каком увеличении траффика вы говорите? Это разовая операция, минут на 10, которая просканирует всё 255 адресов подсети. можно запустить в промежуток, когда линии свободны.
Обычно оставляют только эту комбинацию.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
О каком увеличении траффика вы говорите? Это разовая операция, минут на 10, которая просканирует всё 255 адресов подсети. можно запустить в промежуток, когда линии свободны.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SCALANCE X-3??
dijio
За Ctrl+shift+esc спасибо.
Не уверен , что там сеть класса С, есть подозрение что там сеть класса А(это по поводу 255 адресов).
Когда я упоминал про увеличение трафика , я имел ввиду работу именно PST, а это не просто пинг, так как судя по его функционалу он работает по МАС адресам.
По поводу свободных линий , то они постоянно заняты 24/7 , индикаторы на портах не мигают , они постоянно горят.
За Ctrl+shift+esc спасибо.
Не уверен , что там сеть класса С, есть подозрение что там сеть класса А(это по поводу 255 адресов).
Когда я упоминал про увеличение трафика , я имел ввиду работу именно PST, а это не просто пинг, так как судя по его функционалу он работает по МАС адресам.
По поводу свободных линий , то они постоянно заняты 24/7 , индикаторы на портах не мигают , они постоянно горят.