Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 06:12
- Имя: Евгений
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кустанай
Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки
Доброго времени суток. Возникла необходимость на паровом котле, в горелке RIELLO RS 410 отключить до боли бесполезную функцию - периодическую, раз в сутки, остановку котла (как я понял для самодиагностики). Горелка перезапускается снова, работает ровно сутки и опять отключается. Этим всем заведует топочный автомат SIEMENS RMG/M88.62C2. В руководстве на автомат указано, что к нему можно поключиться через ПК. Вопрос: есть ли в программе ACS400 такой параметр, чтобы убрать эту функцию, может галочка какая-нибудь? Как можно еще устранить этот недуг? Очень сильно мешает работе производства! Может реле закоротить, которое питание на автомат сбрасывает? Честно сказать, не разбирался в этом вопросе, не могу снять автомат по причине работы производства.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки
Нет. Вы не разобрались с устройством не поняли функционал.
Да. примерно раз в сутки для контроля безопасности и т.п. и т.д.
Нет.
Только отказавшись от SIEMENS RMG/M88.62C2.
Или заменив горелку на другую с иной автоматикой.
Нет. не рекомендуется - возможно превышение давления в котле до открытия аварийных клапанов...
До внесения изменений приводящих к уничтожению изделия приобретите другую горелку, или котел, или котельную...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 06:12
- Имя: Евгений
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кустанай
Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки
Очень категорично и жутковато конечно. Что ж, спасибо! Не могли бы вы разжевать функционал этого топочного автомата, вкратце?До внесения изменений приводящих к уничтожению изделия приобретите другую горелку, или котел, или котельную...
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки
Ничего более чем у производителя в описании по
www.ching-ye.com.tw/download/pdf/siemen ... MO-RMG.pdf
... был документ и переведен на русский.
внутренности посмотреть по
https://www.youtube.com/watch?v=EdofdhY28g8