Доброго времени суток! Имеется несколько компрессорных установок, поддерживающие Modbus RTU. Задача- управлять этими установками и выдавать диспетчеризацию на АРМ по протоколу Profibus DP. По условиям ТЗ необходим резервируемый канал Profibus. Было предложено решение (на схеме) с использованием модулей резервирования..Но заказчика смутили модули резервирования в плане надежности..далее заказчик предложил установить 400H(!!!) с YLink. Что работать не будет, т.к в данной топологии контроллер Slave для АРМа , да и это "стрельба из пушек по воробьям", ну и финансовая сторона вопроса..Пытаемся заказчика всячески переубедить...Был ли у кого опыт эксплуатации данных модулей.? Как они в плане надежности и стабильности работы? Заранее благодарен..
1) https://www.industrialnets.ru/modul-rez ... rofibus-dp
2) https://www.cospa.ru/catalog/profibus-d ... ofibus-dp/
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модуль дублирования Profibus
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Модуль дублирования Profibus
Резервированный канал Profibus - откуда и куда? Может быть, заказчика устроит преобразователь Profibus в отпику (OLM вроде бы называется), эти преобразователи можно по оптике собрать в кольцо - вот и будет резервированный канал. А если ставить 400H - это уже не просто резервированный канал, а резервированная система получается.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Модуль дублирования Profibus
Резервируемый канал между контроллером и АРМом.VADR писал(а): ↑05 апр 2019, 11:51 Резервированный канал Profibus - откуда и куда? Может быть, заказчика устроит преобразователь Profibus в отпику (OLM вроде бы называется), эти преобразователи можно по оптике собрать в кольцо - вот и будет резервированный канал. А если ставить 400H - это уже не просто резервированный канал, а резервированная система получается.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
Модуль дублирования Profibus
про требования ТЗ я скажу так - скорее всего писали люди откуда-то скопировав, делая акцент на слове резервируемый канал, а не слове профибас.
Если стоит 1200 с эзернетом на борту, то лучше организовать кольцо ethernet (медь или оптика, дело второе) между ним и АРМ.
Плюс профибас программировать придется скорее всего, а не конфигурировать.
Если стоит 1200 с эзернетом на борту, то лучше организовать кольцо ethernet (медь или оптика, дело второе) между ним и АРМ.
Плюс профибас программировать придется скорее всего, а не конфигурировать.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Модуль дублирования Profibus
а что если Ваш АРМ будет соединятся с ПЛК по двум каналам один Profibus второй Ethernet,
и напишите что Ethernet является резервным каналом для Profibus, при пропадании связи по Profibus АРМ переключится на Ethernet (на резервный канал)