1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TCM 50/100 на ET 200SP

Ответить

Автор темы
MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT »

Посоветуйте как сконфигурировать и обработать на AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP (6ES7 134-6JD00-0CA1) термосопротивления TCM(Cu50) W100=1,426, ТСМ(50M) W100=1,428, TCM(Cu100) W100=1,426, ТСМ(100M) W100=1,428.

Предварительное решение: сконфигурировать в Tia Portale как Ristor (3-wire, 3-wire) 150 ohms и писать обработчик НСХ, с последующей метрологической экспертизой.
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение RSA »

Хм, а вы точно хотите связываться с метрологической экспертизой? Может проще взять обычный аналоговый модуль и поставить нормирующий преобразователь? Или взять другие термосопротивления?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"

Автор темы
MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT »

RSA писал(а): 14 мар 2019, 11:11 Хм, а вы точно хотите связываться с метрологической экспертизой? Может проще взять обычный аналоговый модуль и поставить нормирующий преобразователь? Или взять другие термосопротивления?
Термосопротивления М50/М100/Сu50 много лет в работе и их на объекте техперевооружения среднего/верхнего уровня более 150 штук.
Место расположения шкафов ограничено, у конструктора в габариты шкафов не помещаются нормирующий преобразователи.
Эскиз от конструктора: без промежуточных клемм, или с 4-ярусной промежуточной клеммой подключение к AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP .

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение POV »

А ET200MP никак не встанет?

Автор темы
MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT »

POV писал(а): 14 мар 2019, 13:52 А ET200MP никак не встанет?
Не достаточно места для перевода всего на ET 200MP, использовать IM 155-5 PN HF (6ES7 155-5AA00-0AC0) и AI 8xU/R/RTD/TC HF (6ES7 155-5AA00-0AC0).

Использование в одной системе проекте ET 200SP и ET 200MP, не совсем правильно... увеличение применяемой номенклатуры.
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение RSA »

Вот прям совсем места нет?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"

Автор темы
MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT »

RSA писал(а): 18 мар 2019, 08:40 Вот прям совсем места нет?
Стоимость вариантов проектных решений начинает оказывать влияние:
замена ET 200SP 4 AI RTD/TC 2-/3-/4-проводные (6AG1 134-6JD00-2CA1) по 381 Евро
с метрологической экспертизой и участие в поверки представителя ЦСМ бюджетние,
чем применение ET 200MP AI 8x U/R/RTD/TC HF (6ES7 531-7PF00-0AB0) по 850 Евро.

Дешевле заменить медные термосопротилвеняи на платиновые,
чем использовать нормирующий преобразователи.

DefauL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2020, 16:06
Имя: Василий Грицеевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение DefauL »

MaksimNT, Добрый день,как решили задачу? имеется датчик ТСМ ОВЕН ДТС045 50М В3, и такой же модуль AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP (6ES7 134-6JD00-0CA1), как сконфигурировать не пойму. :ges_help:
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»