Siemens S7-300, блок FB41
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2019, 21:42
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Siemens S7-300, блок FB41
Насчет масштабирование аналогово сигнала на выходе. На выходе Параметра LMN_PER прописываю адрес для насоса PQW752(100% аналоговый сигнал 27648) возможно ли через блок OB100 масштабировать аналоговый сигнал или можно масштабирование сигнала сделать другим путем?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 11:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Красный Сулин
Siemens S7-300, блок FB41
Можешь использовать из libraries FC106 "unscale convert".