Связь CPU315F-2 со SCADA посредством Modbus.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 мар 2018, 11:47
- Имя: Владимир
- Благодарил (а): 1 раз
Связь CPU315F-2 со SCADA посредством Modbus.
Доброго всем дня! Собственно вопрос в заголовке. Спец знаниями в данной области не обладаю, но потихоньку разбираюсь с некоторыми задачами, прошу не кидаться с лозунгами "изыди вон, неуч", то что для вас, товарищи ничего сложного, для меня целая наука))) на днях разобрался как подключить и прогрузить 300-й контроллер с элементарным алгоритмом через USB-MPI адаптер. Следующее пожелание шефа: как организовать связь трёхсотого контроллера со SCADA напрямую через Modbus. Если чего-то не хватает в формулировке вопроса, уточню!
-
- авторитет
- Сообщения: 816
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Связь CPU315F-2 со SCADA посредством Modbus.
Если по Modbus TCP - то через CP343-1.
Если по Modbus RTU - то через CP341-1.
При этом надо ещё покувыркаться будет с драйвером для установки связи, даже в случае покупного драйвера придётся ручками код допиливать.
Если коммуникационных модулей нет, то напрямую - никак, только через конвертер Profibus/Profinet (в зависимости от модели ПЛК) Modbus.
Обычно через шлюз такие подключения делают, по личному опыту неплохо себя показали Moxa и Anybus, ICP DAS где стояли - в итоге меняли на Моха.
Если по Modbus RTU - то через CP341-1.
При этом надо ещё покувыркаться будет с драйвером для установки связи, даже в случае покупного драйвера придётся ручками код допиливать.
Если коммуникационных модулей нет, то напрямую - никак, только через конвертер Profibus/Profinet (в зависимости от модели ПЛК) Modbus.
Обычно через шлюз такие подключения делают, по личному опыту неплохо себя показали Moxa и Anybus, ICP DAS где стояли - в итоге меняли на Моха.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 мар 2018, 11:47
- Имя: Владимир
- Благодарил (а): 1 раз
Связь CPU315F-2 со SCADA посредством Modbus.
Parliament74, спасибо, но получилась возможность тянуть данные через OPC UA. Очень хорошая вещь. Пока только на столе запустили, думается все и в деле пойдет. По крайней мере это значительно бюджетнее предложения от сименсоидов.
-