1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключения к доисторическим контроллерам

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Muzaffar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
Имя: Касимов Музаффар
Страна: Узбекистан
город/регион: Фергана
Благодарил (а): 6 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение Muzaffar »

Добрый день коллеги!
В одном консервированном производстве (скорее это - полиамид) имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U. Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение ZuElecRu »

Нужна соответствующая программ Siemens STEP5. Работает под DOS. Где-то у меня была и она и альтернативная программа. Далее нужен адаптер RS232<->TTY, где-то когда-то видел на AliExpress типа вот этого: (https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 5b7fb9100b)
Есть еще один вариант, слить информацию из модулей памяти, нужен соответствующий программатор, надо поискать на производствах, где применяется STEP5 контроллеры Siemens.

dijio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: СПБ
Поблагодарили: 3 раза

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение dijio »

Muzaffar писал(а): 21 дек 2018, 07:06 Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?
Опыт подключения есть.
Но настораживает "Никаких признаков жизни не подают"
Если в контроллерах имеется карта памяти, то шанс выташить программу велик.
Если карты нет, то скорее всего батарейка села и шансов что-то вытащить уже нет.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение agent_serg »

Muzaffar писал(а): 21 дек 2018, 07:06имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Документация тоже имеется?
Иначе, Вы и алгоритма то не сложите.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 206 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение Parliament74 »

Знаю ребят, которые собаку съели на миграции с S5 на S7 (сейчас уже на 1500 мигрируют), они говорили мне, что это на действующих производствах со сжатыми сроками замены (типа прокатного стана начала 90х) и какой-никакой исходной документацией смысл есть делать, иначе проще и дешевле заново систему разработать.

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение Ibev »

Чтобы подключиться Step5 или PG2000 (под XP работает) и выше указанный интерфейс. Если программа хранилась на карте памяти, то можно взять с нёё. Если актуальная только в контроллере (скажем, не залили актуальную в карту памяти), то смотреть батарею, если она дохлая, то в контроллере уже ничего нет. В любом из этих случаев символьных файлов не будет. Дальше решение принимать вам.
Ответить