1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Ответить

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Maksim-9w »

Здравствуйте. У нас на предприятии на одной из установок установили систему точного дозирования с использованием расходомера SITRANS FC410. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Проверяем прокачивая через линию с расходомером воду. Насос находится на 1 этаже здания, расходомер на 3 этаже, длина линии около 15 м, трубопровод внутренним диаметром 20 мм. Выяснилось что когда линия изначально заполнена водой, то дозирование происходит точно. Если линия изначально пустая то при заданной уставке 10 литров происходит перелив около 1 литра. Контроллер выполнен на S7-1200. В программе вроде бы все нормально, точность обработки данных несколько мл. Есть у меня подозрение что при пустом трубопроводе при включении системы дозирования через расходомер проходит поток воды со скоростью значительно меньшей номинальной и расходомер просто его не считает. Прошу высказать свои мнения.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение aranea »

Maksim-9w, соблюдены ли требования по установке согласно документации?
Изображение

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Maksim-9w »

Установка расходомера скорее всего не оптимальна. По руководству оптимальной считается вертикальная установка расходомера и подача жидкости снизу, у нас горизонтальная установка. В руководстве на прибор пишут что трубки расходомера должны быть заполнены иначе возможны не точности измерений. Наверное в этом кроется ошибка дозирования. Но трубопроводы у нас не могут все время быть заполнеными.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение aranea »

Maksim-9w, да, скорее всего не должно быть свободного слива сразу за расходомером и должна быть заполненная труба
отсекаете клапаном? он где стоит? можете схематично трубопровод и узлы нарисовать?
Maksim-9w писал(а): 24 ноя 2018, 17:27Но трубопроводы у нас не могут все время быть заполнеными
почему? вся труба до насоса сливается?
Изображение
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Barsik »

У расходомера есть параметр "пустая труба", желательно его включить.
Но из практики можно предположить, что при незаполненной до расходомера трубе на точность рассчитывать не приходится. Желательно не только заполнить систему, но и создать там избыточное давление.
PS: На негомогенных средах массовые расходомеры не работают. Например, концентрат апельсинового сока с волокнами - не будет работать 100%. Ну и растворенный в воде воздух может давать аналогичный эффект, поэтому повышенное давление необходимо.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Maksim-9w »

Выбирается линия предназначенная для перекачки определенного компонента, насос качает из бочки. При достижении заданного значения закрывается отсечной клапан, клапан до расходомера, останавливается насос. Если оставить линию заполненной, то при дозировании следующего компонента то что оставалось между гребенкой и отсечным клапаном так же попадет в реактор, это где то литр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Barsik »

Мдя.. Стало еще более непонятно. Как туда воздух попадает? Вытесняете из труб после прокачки? Если да, то из какой точки? И три трубы в параллель там зачем? Каждая для своего компонента?
Для вытеснения воздухом, вязких сред в особенности, часто применяют пиг (pig), к примеру http://www.tecsa.ru/catalog/equipment/s ... -pigginga/
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410

Сообщение Maksim-9w »

В общем решили что трубопроводы будут всегда заполнеными, а если трубопровод по каким то причинам будет опустошаться то при запуске дозирования учитывать что возможен перелив.
Ответить