Здравствуйте.
прошу помочь в накопившихся вопросах.
Суть - интересует реализация связи контроллера сименс 1500 и преобразователей частоты АВВ 850 и 550 серии по profibus и не хватает знаний.
Вопросы
- есть ли разница по получаемым опциям при подключении по profibus, modbus, ethernet?
- как осуществить привязку переменных в программе степ 7 к функциям преобразователя частоты.
из прочитанного с мануала понял, что должны быть биты слова состояния и биты слова управления, но сколько бит может быть и как к ним адресоваться не понятно.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
управление частотным преобразователем АВВ по сети
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2018, 21:02
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
управление частотным преобразователем АВВ по сети
в принципе слова состояния и слова управления одинаковые, числовые параметры тоже, но их количество зависит от карты коммуникационной (сколько адресов онаподдерживает).
я добавлял gsd-файл от устанавливаемой комм.карты настраивал параметры карты в хардваре и получал диапазон адресов для каждого параметра. В тэглисте присваивал символьные имена полученным диапазонам и пользовался...это для профибус и профинет... С модбасом все сложнее будет