Я так понимаю в моем случае имеются проблемы.
Если я правильно понимаю начало ветки main channel должен быть OFF и лишь последний должен быть ON.
Тоже самое было бы если это бы сделано на разьёмах 485.
Я прав или нет.
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Вот если что есть manual на русском
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ProfiHub B5
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
ProfiHub B5
Если я правильно понял, это устройство при подключении "main channel" может быть как конечным устройством в шине, так и промежуточным. Для конченого устройства терминатор должен быть включен, для промежуточного - выключен. Судя по тому, что к main channel подходят кабели с обоих сторон, в данном случае это устройство промежуточное и терминатор на нём включать не надо. Но надо на оконечных устройствах (обращаю внимание: оконечные устройства должны быть в работе, при выключении устройства, к которому подключен разъём с терминатором, есть вероятность положить весь сегмент). Ещё один момент: не знаю, как в этом устройстве, а в сименсовских разъёмах profibus при включении терминатора отключается отходящая линия.
На остальных каналах ваше устройство - оконечное, т.е. терминаторы должны быть включены.
На остальных каналах ваше устройство - оконечное, т.е. терминаторы должны быть включены.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
ProfiHub B5
Буду конкретнее. Эта плата профихаба единственная в данной сети. На главный канал заходит от ПЛК и пошло по модулям ввода вывода,потом второй канал от профихаба на инвертор от инверотра к другому, потом опять с канала профихаба и так заканчивается линия . На последнем инверторе линии стоит переключатель в ON. Интересно то что переключение каналов в рабочем режиме на профихабе никак не влияет на процесс работы
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
ProfiHub B5
Так в чём всё-таки проблема? Что-то не работает? Сбоит? По светодиодам вроде как ничего такого: везде показывает ОК (то есть всё в порядке) и int term (внутренний терминатор включен - судя по переключателям так и есть). Навскидку - ошибка в переключателе терминатора на main channel (судя по описанию, это устройство не последнее в шине, значит терминатор должен быть выключен), но если переключатель не отрывает исходящую линию и длины по кабелю небольшие - проблем может и не возникать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
ProfiHub B5
Длинны да небольшие ,самый большой участок это последний канал на котором сидит длинномер SICK DL100 не более 15 м ,который как раз недавно вышел из строя,вопрос решился заменой.
Просто как на разьемах DB9 ProfiBus все понятно началась линия от друга к дружке и последнею ветвь замыкаем на резистор в ON.
А вот здесь как то интересно с этим профихабом.
Просто как на разьемах DB9 ProfiBus все понятно началась линия от друга к дружке и последнею ветвь замыкаем на резистор в ON.
А вот здесь как то интересно с этим профихабом.