S7-300 светодиод SF

Ответить

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 8 раз

S7-300 светодиод SF

Сообщение ramon182 » 27 авг 2018, 09:51

Добрый день, форумчане!

На ПЛК Siemens S7-300, периодически при запуске на CPU 314 начинает моргать светодиод SF (остальные светодиоды в этот момент не активны, фото во вложении). Всё началось после поломки индуктивного датчика(PNP) на модуле позиционирования ПЛК (354-1AH01-0AH0), замена модуля и датчика, сброс ПО к результату не привели. Прошу сориентировать в поиске проблемы.
За ранее благодарен! :ges_help:

Отправлено спустя 51 минуту 13 секунд:
Фото аварии
Авария.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 860
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 77 раз
Контактная информация:

S7-300 светодиод SF

Сообщение aranea » 27 авг 2018, 11:06

ramon182, обычно причина пишется в диагностический буфер ЦПУ
Изображение


Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 8 раз

S7-300 светодиод SF

Сообщение ramon182 » 27 авг 2018, 12:24

aranea, подскажите, пожалуйста, в каком ПО я могу это найти?


A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

S7-300 светодиод SF

Сообщение A-Team » 28 авг 2018, 10:30

Это можно посмотреть в Simatic Manager