1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Удаленная загрузка s7-1200

Ответить

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение a93911 »

Здравствуйте! Есть задача удаленно загрузить контроллер (через промежуточный роутер с пробросом порта). Если не ошибаюсь, для этой цели используется 102-й порт устройства. Вопрос в том, где в TIA PORTAL прописывать данный порт? Или нужен только IP, порт передается автоматически?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение megavolt86 »

В самом роутере необходимо настроить маршрутизацию.
Удаленно это через "интернет" или внутри предприятия?
:ext_secret:
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение petr2off »

Если через интернет - то это довольно смелое решение....

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение a93911 »

Через интернет. Имеется стенд с контроллером для отладки программ. Нужно подключаться к нему удаленно (находясь в командировке). Симулятор не дает всех возможностей, да и вылетает постоянно
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение megavolt86 »

a93911 писал(а): 22 авг 2018, 17:00 Имеется стенд с контроллером для отладки программ.
Тогда организовывайте проброс в роутере и в проекте плк не забудьте указать шлюз.
А вообще не имейте мозг с лишними телодвижениями, используйте рдп или чтото на подобии тимвьюер и цепляйтесь к стенду через местный комп...
:ext_secret:

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение a93911 »

Порт пробросил, соединение онлайн установлено. Вопрос вот в чем - если я попытаюсь загрузить программу удаленно, не изменится ли ip в целевом плк? ведь в его настройках указан внешний ip.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение megavolt86 »

Так установите нужный ip. Если вы организовали проброс по макадресу то ничего не изменится, так же связь будет работать.
:ext_secret:

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение a93911 »

Не совсем понял. Я устанавливаю в плк внешний ip. После загрузки через интернет плк оказывается вне подсети роутера, соответственно связь пропадает. Проброс идет по номеру порта, а не по маку. У меня роутер TPLINK TL-WR740N, не нашел такого способа проброса
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение megavolt86 »

a93911 писал(а): 30 авг 2018, 18:42 Проброс идет по номеру порта, а не по маку
Извини, загнался...у меня по маку присвоен статичный адрес устройству был, а проброс организован с порта роутера на порт устройства с этим статичным адресом.
a93911 писал(а): 30 авг 2018, 18:42 плк оказывается вне подсети роутера
Так временно для отладки поменяйте адрес плк, или укажите адрес роутера как шлюз в проекте плк...
:ext_secret:

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Удаленная загрузка s7-1200

Сообщение a93911 »

нашел на форуме сименса подобные вопросы. Нужен vpn сервер чтобы удаленный компьютер находился в одной подсети с контроллером.