• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

TCM 50/100 на ET 200SP

Ответить

Автор темы
MaksimNT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Поблагодарили: 9 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT » 14 мар 2019, 10:55

Посоветуйте как сконфигурировать и обработать на AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP (6ES7 134-6JD00-0CA1) термосопротивления TCM(Cu50) W100=1,426, ТСМ(50M) W100=1,428, TCM(Cu100) W100=1,426, ТСМ(100M) W100=1,428.

Предварительное решение: сконфигурировать в Tia Portale как Ristor (3-wire, 3-wire) 150 ohms и писать обработчик НСХ, с последующей метрологической экспертизой.

Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 19:56
Имя: Роман Сергеевич
Благодарил (а): 1 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение RSA » 14 мар 2019, 11:11

Хм, а вы точно хотите связываться с метрологической экспертизой? Может проще взять обычный аналоговый модуль и поставить нормирующий преобразователь? Или взять другие термосопротивления?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"


Автор темы
MaksimNT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Поблагодарили: 9 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT » 14 мар 2019, 11:52

RSA писал(а):
14 мар 2019, 11:11
Хм, а вы точно хотите связываться с метрологической экспертизой? Может проще взять обычный аналоговый модуль и поставить нормирующий преобразователь? Или взять другие термосопротивления?
Термосопротивления М50/М100/Сu50 много лет в работе и их на объекте техперевооружения среднего/верхнего уровня более 150 штук.
Место расположения шкафов ограничено, у конструктора в габариты шкафов не помещаются нормирующий преобразователи.
Эскиз от конструктора: без промежуточных клемм, или с 4-ярусной промежуточной клеммой подключение к AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP .


POV
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 10:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение POV » 14 мар 2019, 13:52

А ET200MP никак не встанет?


Автор темы
MaksimNT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Поблагодарили: 9 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT » 15 мар 2019, 11:09

POV писал(а):
14 мар 2019, 13:52
А ET200MP никак не встанет?
Не достаточно места для перевода всего на ET 200MP, использовать IM 155-5 PN HF (6ES7 155-5AA00-0AC0) и AI 8xU/R/RTD/TC HF (6ES7 155-5AA00-0AC0).

Использование в одной системе проекте ET 200SP и ET 200MP, не совсем правильно... увеличение применяемой номенклатуры.

Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 19:56
Имя: Роман Сергеевич
Благодарил (а): 1 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение RSA » 18 мар 2019, 08:40

Вот прям совсем места нет?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"


Автор темы
MaksimNT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Поблагодарили: 9 раз

TCM 50/100 на ET 200SP

Сообщение MaksimNT » 18 мар 2019, 12:04

RSA писал(а):
18 мар 2019, 08:40
Вот прям совсем места нет?
Стоимость вариантов проектных решений начинает оказывать влияние:
замена ET 200SP 4 AI RTD/TC 2-/3-/4-проводные (6AG1 134-6JD00-2CA1) по 381 Евро
с метрологической экспертизой и участие в поверки представителя ЦСМ бюджетние,
чем применение ET 200MP AI 8x U/R/RTD/TC HF (6ES7 531-7PF00-0AB0) по 850 Евро.

Дешевле заменить медные термосопротилвеняи на платиновые,
чем использовать нормирующий преобразователи.

Ответить