Добрый день, коллеги.
Необходимо подключить аналоговый датчик с выходом 4-20 мА ко входу CPU 1215, который имеет 0-10 В на входе. Решили повесить на вход контроллера резистор, только возник вопрос в номинале. Может кто сталкивался с подобной проблемой, находил инфу, которой можно подкрепить выбор номинала резистора?
Вариант поставить модуль аналогового ввода/вывода не рассматривается по причине максимального количества подключаемых модулей.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 май 2018, 10:34
- Имя: Анастасия
-
- администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 178 раз
- Контактная информация:
CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА
Можете поставить резистор, а потом отмасштабировать сигнал в контроллере. Резистор подбирается согласно закону Ома. Вам нужен 500 Ом до полного диапазона, но 500 Ом - нестандартное значение, побегаете за ними. Так что ближайшее меньшее значение. И класс точности чем выше - тем лучше. 0,5% например, или лучше.
Получившийся диапазон напряжений посчитайте по тому же закону Ома, Под этот диапазон сделайте масштабирование измеренного значения в ПЛК. Значения меньше 4 мА (после пересчёта) - признак обрыва цепи, можете и аварию на это дело завести.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Получившийся диапазон напряжений посчитайте по тому же закону Ома, Под этот диапазон сделайте масштабирование измеренного значения в ПЛК. Значения меньше 4 мА (после пересчёта) - признак обрыва цепи, можете и аварию на это дело завести.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А применить аналог-аналоговый преобразователь 4-20мА/0-10В - тоже нет? Почему?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 75 раз
CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА
Общий случай Евгений описал выше. Но: надо смотреть нагрузочную способность датчика. Максимально допустимое сопротивление всей цепи (часто в зависимости от напряжения питания) должно быть в документации на датчик.
Полкило может быть уже и многовато. Просто для примера: у ICP DAS и некоторых модулей из Овна функция работы с токовыми сигналами реализована через внешний шунт. И внешний резистор ставится на 125Ом. (у Овна лежит в комплекте, у ICP прописан в руководстве). Но это пример, я не знаю их внутренней схемотехники, возможно при выборе режима, внутри модуля соответственно переключается делитель на диапазон 0..2,5В. Для модуля, четко заточенного на 0..10В тут компромисс - с одной стороны снижаете сопротивление, с другой - уменьшаете диапазон работы АЦП, а вместе с этим и точность.