Jackson писал(а): ↑11 окт 2021, 18:59
А так-то и на Овене можно сделать ту же самую PMS, что и на Премиуме - логика и в Африке логика.
Надежность и ремонтопригодность, точнее даже время восстановления разные. Овен- дешевый, помехоустойчивость крайне низкая, есть траблы с аппаратной надежностью время от времени (то микросхемы какие-то меняют без должного тестирования, то еще что), то прошивку выпустят кривую. И если на суше поменял-отремонтировал, то на реке-море-океане даже представить сложно...
Ремонтопригодность опять же все модули ввода-вывода при вводе в эксплуатацию хотят предварительно конфигурироваться и так просто "из коробки" не заменишь.
У аналоговых модулей период обработки датчиков температуры где-то 0.8сек на канал, пока модуль все не обработает новые значения не отдаст и получается что значения обновляются раз в 6-7 секунд.
Контроль связи ПЛК с модулями ввода-вывода и панелью оператора надо ручками писать, а сейчас такие "писаки" что вообще не заморачиваются, лично видел несчастные "системы АСУ-ТП" пытающиеся как-то существовать частично без "руки-ноги-головы", правда в "сухопутных системах".
А если при настройке модуля вывода специально не установить время контроля тишины, то при "отваливании" головы он таки будет держать выходы включенные...иф-иф-иф может быть
. Короче говоря, эту Кошку надо уметь готовить.
Хотя достаточно адекватную систему можно и на Овене сделать, обслуживать ее бывает сложнее чем Сименс или Шнайдер.
Есть же нормальное Российское оборудование для жестких условий эксплуатации, то-же Fastwell, лишенный вышеперечисленных недостатков.