Нужна помощь новичку WinCC flexible

Ответить

Автор темы
Fearo
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 07:49
Имя: Лишицкий Александр Владимирович

Нужна помощь новичку WinCC flexible

Сообщение Fearo »

Здравствуйте. Изучаю Step 7 и WinCC Flexible самостоятельно, так сказать для себя. Работаю с симулятором, реального оборудования нет. Недавно хотел загрузить станцию HMI Flexible на модуль для работы, выдает ошибку "HW Config 13:4719 S7RTM is installed". Суть ошибки я понял, но хоть убей не могу найти этот параметр. Всё обшарил, помогите кто сталкивался. Runtime установлен.
И еще вопрос по флексибл - Простейшую программу написал для включения лампы, в вин сс запускаю режим реального времени - switch не работает с входами модуля, а только с меркерами, это так и должно быть или я что то не так сделал? Тэги прописал правильно, главное на выход Q сигнал подает, а вот с входами I не хочет.
Аватара пользователя

Felix
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 22:47
Имя: Юлдашев Феликс Маратович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Нужна помощь новичку WinCC flexible

Сообщение Felix »

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW думаю должно помочь