WinCC flexible. Выход из программы.

Ответить

Автор темы
shyub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 12:12
Имя: Шутиков Юрий Борисович
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз

WinCC flexible. Выход из программы.

Сообщение shyub »

В предыдущем вопросе я уже упоминал о китайской установке на базе панели SMART 700 IE3 и контроллере SR40. На панели есть кнопка "Выход из" (не совсем корректно перевели китайцы, подразумевается выход из программы и переход к стартовому окну панели). Если установка не запущена (оператор не нажимал кнопку "Старт" после включения питания), то при нажатии на эту кнопку программа закрывается и появляется стартовое окно панели.
Просмотрел в Help-е WinCC flexible все скрипты, но ничего связанного с закрытием программы не нашёл (может плохо искал)...
Как это можно реализовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
shyub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 12:12
Имя: Шутиков Юрий Борисович
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз

WinCC flexible. Выход из программы.

Сообщение shyub »

Нашёл. Надо использовать функцию "StopRuntime".
Ответить