makesstr писал(а): ↑02 июл 2021, 10:36
На той стороне где проект, если у вас инженерки работают без проекта, а от сервера, то на сервере.
Проделал данную процедуру, увы, итог остался прежним. Из проделанного могу сказать следующее:
- запустил Dynamic Wizard Editor
- выбрал вкладку System Functions
- далее выбрал пункт Create redundant connection (сначала данного пункта не было, пришлось отобразить полный перечень скриптов)
- далее выбрал необходимое мне соединение (в моем случае DCS)
- после чего отобразилось окно с параметрами основного соединения (не редактируемое) и резервного (редактируемое)
- в редактируемом поле ввел необходимые параметры соединения в формате IP,192.168.0.53,,1,3,02 и галочка Automatic Switching была установлена (по умолчанию)
- далее появилось окно с подтверждением выполнения скрипта о том, что основное соединение имеет "такие" параметры, а резервное другие. На этом работа с Dynamic Wizard Editor завершилась
Далее заметил, что в WinCC в моем соединении DCS появился дополнительный "контейнер" @DCS, где внесены те самые настройки с помощью Dynamic Wizard Editor, и обратил внимание на то, что поле @DCS@AlternateConnectionAddress имеет значение IP,192.168.0.52,,0,3,02 а это параметры основного CPU, попробовал сделать все заново, к сожалению, результат остался прежним.