Проблема с WINCC RT

Ответить

Автор темы
jiopg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол

Проблема с WINCC RT

Сообщение jiopg »

Добрый день!
Просмотрел темы, вроде не нашел ответа на свой вопрос.
На заводе, где я работаю, в работе 2 резервированных сервера с WINCC 7.3 (Windows Server 2008). Во время работы иногда с сервером stanby происходит проблема: сам сервер вроде работает, но по кнопкам WINCC проекта не переходит. Если закрыть Graphic RT и открыть снова, то запрашивает стартовую PDL. В этой ситуации приходится сервер перезагружать, после чего все снова работает нормально.
Помимо проблемы с Graphic RT накладывается проблема на архивы сервера мастера. Вместо обычной длительности и объема они начинают формироваться по 1, 2 часам, а то и по минутам и при раскрытии таких архивов данные в них некорректные (скачки, нули).
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Проблема с WINCC RT

Сообщение stesl »

jiopg, глюки )
Они такие. Вы и не прочитаете наверное о своей проблеме, так как иначе как глюки это не назовешь.
Сеть не шалит? Я вот на днях заехал на участок - тоже глюки вылавливал ) Всех на сетевом уровне прихлопнул.
1. Появился в сети гаджет с веб мордой, и ее адресом, идентичным адресу одного из серверов
2. Патчкорд один передавило, по нему то есть линк, то нет
3. Ну и апофеозом на 2м (Standby) сервере проект ваще не запускался. Куда то железо делось из Station Configuration Editor ) Но это уже совсем жесть. Подозреваю некорректный выкл.

Автор темы
jiopg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол

Проблема с WINCC RT

Сообщение jiopg »

stesl, глюки, то глюки. Жаль, что они с заядлой частотой (раз в месяц) происходят и только со Standy (хоть это хорошо). Логи ничего не дают, отправляли в Siemens, ладу не дали.
По первому пункту точно нет, второй - все переобжимали тестили(

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Проблема с WINCC RT

Сообщение stesl »

jiopg писал(а): 25 фев 2021, 08:51 Жаль, что они с заядлой частотой (раз в месяц) происходят
То есть жаль что не чаще? ) Самое лучшее, когда совсем отвалится ;) Вот тогда всё и найдется.
Трудно дать верный вектор. Если бы меня прям сильно раздражало, я бы снес винду, и по новой накатил все, включая проект. Далеко не факт, но я бы после сетевых дел оскалился бы на винду )

Автор темы
jiopg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол

Проблема с WINCC RT

Сообщение jiopg »

stesl, Год назад переходил с hdd на SSD (с переустановкой винды само собой) ничего не поменялось

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Проблема с WINCC RT

Сообщение stesl »

jiopg писал(а): 26 фев 2021, 08:31 ничего не поменялось
Мда... В целом, картина напоминает кривость в БД. Ведь все настройки Вынь СиСи хранятся в таком виде. Может удалить с проекта не только с папки архивс или как она там, но и с корня? В корне только пару файлов нельзя трогать SQL, у них имя такое же как у проекта... Но опять же в них вроде всё и хранится. Но попробовать можно )
Ответить

Вернуться в «WinCC»