Добрый день!
Просмотрел темы, вроде не нашел ответа на свой вопрос.
На заводе, где я работаю, в работе 2 резервированных сервера с WINCC 7.3 (Windows Server 2008). Во время работы иногда с сервером stanby происходит проблема: сам сервер вроде работает, но по кнопкам WINCC проекта не переходит. Если закрыть Graphic RT и открыть снова, то запрашивает стартовую PDL. В этой ситуации приходится сервер перезагружать, после чего все снова работает нормально.
Помимо проблемы с Graphic RT накладывается проблема на архивы сервера мастера. Вместо обычной длительности и объема они начинают формироваться по 1, 2 часам, а то и по минутам и при раскрытии таких архивов данные в них некорректные (скачки, нули).
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с WINCC RT
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол
-
- эксперт
- Сообщения: 1002
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Проблема с WINCC RT
jiopg, глюки )
Они такие. Вы и не прочитаете наверное о своей проблеме, так как иначе как глюки это не назовешь.
Сеть не шалит? Я вот на днях заехал на участок - тоже глюки вылавливал ) Всех на сетевом уровне прихлопнул.
1. Появился в сети гаджет с веб мордой, и ее адресом, идентичным адресу одного из серверов
2. Патчкорд один передавило, по нему то есть линк, то нет
3. Ну и апофеозом на 2м (Standby) сервере проект ваще не запускался. Куда то железо делось из Station Configuration Editor ) Но это уже совсем жесть. Подозреваю некорректный выкл.
Они такие. Вы и не прочитаете наверное о своей проблеме, так как иначе как глюки это не назовешь.
Сеть не шалит? Я вот на днях заехал на участок - тоже глюки вылавливал ) Всех на сетевом уровне прихлопнул.
1. Появился в сети гаджет с веб мордой, и ее адресом, идентичным адресу одного из серверов
2. Патчкорд один передавило, по нему то есть линк, то нет
3. Ну и апофеозом на 2м (Standby) сервере проект ваще не запускался. Куда то железо делось из Station Configuration Editor ) Но это уже совсем жесть. Подозреваю некорректный выкл.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол
Проблема с WINCC RT
stesl, глюки, то глюки. Жаль, что они с заядлой частотой (раз в месяц) происходят и только со Standy (хоть это хорошо). Логи ничего не дают, отправляли в Siemens, ладу не дали.
По первому пункту точно нет, второй - все переобжимали тестили(
По первому пункту точно нет, второй - все переобжимали тестили(
-
- эксперт
- Сообщения: 1002
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Проблема с WINCC RT
То есть жаль что не чаще? ) Самое лучшее, когда совсем отвалится ;) Вот тогда всё и найдется.
Трудно дать верный вектор. Если бы меня прям сильно раздражало, я бы снес винду, и по новой накатил все, включая проект. Далеко не факт, но я бы после сетевых дел оскалился бы на винду )
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 08:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол
Проблема с WINCC RT
stesl, Год назад переходил с hdd на SSD (с переустановкой винды само собой) ничего не поменялось
-
- эксперт
- Сообщения: 1002
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Проблема с WINCC RT
Мда... В целом, картина напоминает кривость в БД. Ведь все настройки Вынь СиСи хранятся в таком виде. Может удалить с проекта не только с папки архивс или как она там, но и с корня? В корне только пару файлов нельзя трогать SQL, у них имя такое же как у проекта... Но опять же в них вроде всё и хранится. Но попробовать можно )