WinCC переодический дисконект с резервным PLC

Ответить

Автор темы
Dolgoruki
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2020, 13:12
Имя: Павел
Страна: РФ

WinCC переодический дисконект с резервным PLC

Сообщение Dolgoruki »

День добрый ув. специалисты!!!
Столкнулся с проблемой такого характера. Есть связка 2х S-400 в H системе. С недавних пор WinCC начала сыпать алармами о периодическом (нет постоянной закономерности может через 3 минуты отвалиться можете череp 10 сек) отваливание/восстановлении резервирования (Redundancy loss connection ID:16#2).
S7 Diagnostic так же показывает наличие таковой проблемы
1.jpg
2.jpg
В логах диагностики S7 Protocol Suite
2020-06-27 15:39:49,376 ERROR Redundancy error: Connection "RSU" is not redundant!
2020-06-27 15:39:50,767 ERROR Connectionerror 1458 "RSU": Errorcode 0xFFDF 410E!
изучив ошибку 410Е! (а так же материалы из данного форума).
1. Проверил наличие активных подключений к установленному лимиту PLC (превышений нет).
2. Проверив связку скайлансов по оптической линии (ходят ли пакеты между PLC и WinCC) проблем не выявлено.
3. Внесением изменений SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE (согласно https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=11206).
4. Ребутом резервного 400-го
Все идеи уже закончились кроме физическим последовательным отключением попутных узлов. (но это жесть) либо замене CP1623 (но на 2 х серверах не могли одновременно накрытся.)
Ваши предложения, рекомендации. Возможно я что то упустил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Dolgoruki
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2020, 13:12
Имя: Павел
Страна: РФ

WinCC переодический дисконект с резервным PLC

Сообщение Dolgoruki »

Тему можно закрывать проблему удалось решить.
Решение: Как оказалось при проверки последовательно всех узлов один из SCALANCE x204-2 имел потери на оптическом порту (от 8% до 32%) и в статистеке веб морды так же имел ошибку контрольной суммы (CRC) на порту. Одно только что смущает при проверки хождений пакетов с инженерки по оптическому кольцу ping не выдал ни каких потерь ((( а при проверки непосредственно с серверов обнаружелся не надежный узел. Заменил проблемный скалик, старый перепрошил до fw 5.2.4, сделал сброс но ставить в оптическое кольцо после его причуд руководство не дает.