1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Woodward 505XT

Ответить

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Woodward 505XT

Сообщение fixandr »

Добрый день! Всех с Наступающим! Желаю в Новом году творческих успехов, здоровья и удачи во всем! Уважаемые форумчане, кто юзал Woodward 505XT (цифровая система управления для паровых турбин)? Проблема в следующем - не можем женить Woodward и WinCC v.7.4 SP 1 по ModBus TCP. Карта регистров есть, может там смещение может по адресам? Какие могут быть варианты?

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Woodward 505XT

Сообщение makesstr »

Add new driver - Modbus TCPIP, создаете New connection в добавленном драйвере, заходите в его свойства
CPU type - Compact, Quantum, Momentum
Swap word in 32-bit values (ОБЫЧНО) не отмечается. Смещения по аналоговым регистрам нет.
В других прогах связь есть?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 13 раз

Woodward 505XT

Сообщение Dmitriy1983 »

Доброе утро. Недавно как раз связывались с данной "аппаратурой" по MODBUS TCPIP. В первую очередь в самом Woodward необходимо прописать modbus адресс, выставить IP adress, поставить "галочку" соединение через MODBUS. Это делается под определенным юсером, надо знать пароль для входа. Там вроде 4 порта, я цеплялся к первому. А еще его надо перезапустить, что бы изменения вступили в силу.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Woodward 505XT

Сообщение Ryzhij »

makesstr писал(а): 31 дек 2019, 09:41 Swap word in 32-bit values (ОБЫЧНО) не отмечается.
Вот это вот ОБЫЧНОСТЬ только в пределах общения ВыньСиСи с родными ей сименсовскими устройствами.
Ибо понятия "сименсовский модбас" и "обычно" находятся в параллельных вселенных.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Woodward 505XT

Сообщение fixandr »

Всем привет! Может кто юзал эту американскую хреновину. Есть ПО, GAP, и т.д. но видимо без покупки лицензии оно не работает. Хотелось бы посмотреть алгоритмы в ней.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Woodward 505XT

Сообщение Ryzhij »

У нас не Woodward 505XT, а Woodward 505 и Woodward 505E. Судя по всему, основная разница только в дисплеях )))
Это не программируемые, а параметрируемые приборы. Основные алгоритмы расписаны в мануалах.
Том-1
Том-2 в том числе пароли по умолчанию в разделе APPENDIX D. PASSWORD INFORMATION
А тут - куча видосов про "вашего мальчика"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
fixandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 07:23
Имя: Федоровский Андрей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Серов
Благодарил (а): 4 раза

Woodward 505XT

Сообщение fixandr »

Ryzhij, Спасибо за информацию, разобрались, только вот остались вопросы по карте производительности пара.
Ответить

Вернуться в «WinCC»