Доброго времени суток,
Проблемка с HMI панелью. Не могу мониторить онлайн.
Скидывать программу могу, а вот наблюдать нет...что за прикол такой?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка с HMI панелью
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Ошибка с HMI панелью
Basic панели не поддерживают Sm@rtServer
Какое наблюдение ?
ЧИТАТЬ до понимания - ПОВТОРНО
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
там внизу табличка Excel таблица
По двум последним слайдам разберитесь:
- к какому интерфейсу панели Вы подключаетесь,
- какие IP адреса у Вас. у панели и какая маска установлена.
Рекомендую остановить работы и прочитать руководств по TIA Portal и справку по техническим средствам...
... вначале кнопки тыкаем, а как все сломали начинаем читать инструкцию
Какое наблюдение ?
ЧИТАТЬ до понимания - ПОВТОРНО
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
там внизу табличка Excel таблица
По двум последним слайдам разберитесь:
- к какому интерфейсу панели Вы подключаетесь,
- какие IP адреса у Вас. у панели и какая маска установлена.
Рекомендую остановить работы и прочитать руководств по TIA Portal и справку по техническим средствам...
... вначале кнопки тыкаем, а как все сломали начинаем читать инструкцию
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Ошибка с HMI панелью
Благодарю за ответ, уже заработало всё.
Да - у нас такая русская черта.
Кстати вопрос по аналоговому датчику - может кто подскажет есть ли в TIA Portale инверсия сигнала? скажем что бы было не 0 - 27648 (4..20mA), а 27648 - 0 (20..4mA) ?
или выходить простым математическим образом вычитанием, а потом брать модуль числа?
Да - у нас такая русская черта.
Кстати вопрос по аналоговому датчику - может кто подскажет есть ли в TIA Portale инверсия сигнала? скажем что бы было не 0 - 27648 (4..20mA), а 27648 - 0 (20..4mA) ?
или выходить простым математическим образом вычитанием, а потом брать модуль числа?
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Ошибка с HMI панелью
Не юзаю портал, но разве там при указании границ масштабирования не указывается что есть верхний предел, а что нижний? Местами поменять...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Ошибка с HMI панелью
Да вот как-то не работает с минусом и плюсом. Пришлось просто взять максимальную величину и отнимать от текущей. Получаем отрицательное значение, а дальше его инвертируем по знаку...всё ни как у людей...