1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Закрыто

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение Yakut »

Всех приветствую.
Добрался таки до аварийных сообщений, иногда даже получается что-то вызвать в авариях, но то, что нужно увы никак.

Аварийные сообщения с контроллера должны выскакивать в HMI панельки KTP900 Basic + записываться на USB флешку.

Вот что натворил:
1) написал в "Обиване" (OB1) - несколько физический входов с контроллера записал в слово 22 IW22 с соответствующими битами

2) теги в обиване прописались автоматически

3) в HMI панели HMItags/HMI alarms во вкладке Discret alarms прописал аварии, привязав их к слову IW22 -каждой аварии свой бит

4) в events HMI alarm ничего не ставил

5) в historical data создал data log 1, а также в Logging tags создал alarm и привязал к слову MW22

6) в HMI панели создал новый экран с таблицей аварий

7) в HMI Global screen тоже создал таблицу аварий что бы аварии выпрыгивали при просмотре любого экрана

8) в device configuration включил класс аварий.

Не работает. Что забыл, подскажите пожалуйста?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение Yakut »

ещё скрины
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение POV »

Вы бы разобрались наконец с адресацией двойных слов, слов, байтов битов во всех ПЛК SIEMENS.
Есть у меня подозрение, что ваше Alarm word.x0 это будет M23.0

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение Yakut »

POV писал(а): 17 май 2019, 13:26 Вы бы разобрались наконец с адресацией двойных слов, слов, байтов битов во всех ПЛК SIEMENS.
Есть у меня подозрение, что ваше Alarm word.x0 это будет M23.0
Т.е. я правильно понял, что МW22 - это не то же самое что МВ22? :oops:

Если не сложно маленько разъяснить как нужно было поставить?

Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
Поставил вместо М22 М23 - заработало всё как надо. :o

Это что же получается если я ставлю слово 22, то байт будет вначале 23, а потом 22?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение POV »

MD22 это MW22 MW24
MW22 - MB22 MB23 и так далее
Почитайте хоть какое то руководство или Бергера, интуиция дело хорошее, но видимо и тут не судьба.
Да хоть встроенный хелп.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение megavolt86 »

Yakut писал(а): 17 май 2019, 13:53 Если не сложно маленько разъяснить как нужно было поставить?
в ЧМИ порядок байт меняется в слове - старшим байтом вперед.
И еще не стоит заводить несколько тэгов с пересекающимися диапазонами, то есть у вас и mw22 и m22.0 имеют общий диапазон... Запись в m22.0 не гарантирует того что в mw22 взведется нулевой бит. Если уж на то пошло, то в программе используйте Alarm_word.x0.
Документацию надо вам все таки почитать 😉
:ext_secret:

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Alarm in HMI S7-1215DC/DC/RLY HELP!

Сообщение Yakut »

:thankyou: :thankyou:
осталось с графиками разобраться :ges_up: