Приветствую.
Аналогично другому вопросу, который я задавал здесь: viewtopic.php?f=231&t=12260. Вопрос, также, теоретический (пока).
Предположим, есть визуализация на базе WinCC (любой версии: хоть Advanced для панели, хоть Pro для станций на базе ПК). К системе подключен внешний источник данных на сервере OPC UA. Как поведёт себя система при отключении сервера OPC UA (или пропадании связи, что по сути то же самое)? Не будет ли тормозов в работе? Запустится ли система вообще, если связи нет на момент запуска? Можно ли как-то на лету диагностировать наличие связи, чтобы принять меры для информирования об этом оператора?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Работа оператоского интерфейса при отключении сервера OPC UA
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Работа оператоского интерфейса при отключении сервера OPC UA
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Работа оператоского интерфейса при отключении сервера OPC UA
- На панели будут решетки в полях ввода-вывода, на WinCC classic - серый цвет решетчатый - визуально видно.VADR писал(а): ↑17 май 2019, 09:20 Как поведёт себя система при отключении сервера OPC UA (или пропадании связи, что по сути то же самое)? Не будет ли тормозов в работе? Запустится ли система вообще, если связи нет на момент запуска? Можно ли как-то на лету диагностировать наличие связи, чтобы принять меры для информирования об этом
- Не замечал тормозов больших при этом. Есть системы подключенные и к 5-6 ПЛК. Тут скорее надо смотреть что будет на самой сети (как пример, PROFIBUS DP с мастером и еще 4 ПЛК слайвами и панель в ней - были проблемы с такой сетью - вот там тормоза были ей ей, но это от физики канала, логический уровень тут уже не при чем был)
- Можно учитывать состояние тегов (там есть и биты связи), по крайней мере на WinCC classic было. На панелях тоже было - в примере при подключении к H системам, панель меняет ПЛК по потере связи с текущим. А вот поддерживает ли это OPC UA, не знаю.
- При потере связи генерируется системное сообщение на панели. Показывается стандартными методами.