как написать макрос в win cc?
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 14:42
- Имя: Юлия
как написать макрос в win cc?
Дана такая задача: общая производительность линии (отображается на индикаторе любого типа) определяется тремя дозаторами компонентов смеси. Соотношение пропускной способности каждого из трех дозаторов пользователь может изменять с использованием поля ввода.Работа этих дозаторов выполняется согласно следующего правила: если пользователь изменяет значение одного из них, значение остальных изменяется пропорционально только в том случае, если производительность регулируемого дозатора была изменена более чем на 20%. таким образом, регулируя дозаторы компонентов смеси пользователь может регулировать общую производительность линии. Как это осуществить? как написать макрос, чтобы считало общую производительность трех дозаторов??
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
как написать макрос в win cc?
Некорректная задача.
1. Не обязательно изменение более чем на 20% производительность одного дозатора, для изменения производительности всей линии.
Она все равно изменится. Т.е. отбрасывать изменения менее 20% или учитывать?
2. "Значение остальных изменяется пропорционально" - не указан коэффициент пропорциональности. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Не понятно. То ли повышать/понижать общую производительность, то ли соблюдать ее постоянство?
1. Не обязательно изменение более чем на 20% производительность одного дозатора, для изменения производительности всей линии.
Она все равно изменится. Т.е. отбрасывать изменения менее 20% или учитывать?
2. "Значение остальных изменяется пропорционально" - не указан коэффициент пропорциональности. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Не понятно. То ли повышать/понижать общую производительность, то ли соблюдать ее постоянство?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
- Имя: Арман
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
как написать макрос в win cc?
Правильно будет все алгоритм написать на ПЛК, а скрипт нужен для того чтобы связать ПЛК с СКАДа-ой. А так ваша задача типичная для ПЛК можете по инету искать.yuliya_38 писал(а): ↑05 апр 2019, 15:01 Дана такая задача: общая производительность линии (отображается на индикаторе любого типа) определяется тремя дозаторами компонентов смеси. Соотношение пропускной способности каждого из трех дозаторов пользователь может изменять с использованием поля ввода.Работа этих дозаторов выполняется согласно следующего правила: если пользователь изменяет значение одного из них, значение остальных изменяется пропорционально только в том случае, если производительность регулируемого дозатора была изменена более чем на 20%. таким образом, регулируя дозаторы компонентов смеси пользователь может регулировать общую производительность линии. Как это осуществить? как написать макрос, чтобы считало общую производительность трех дозаторов??