Ошибка при компиляции OPC сервера
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
Здравствуйте, прошу помощи.
Ситуация следующая.
CPU 1214C DC\DC\Rly + аналоговые и дискретные модули
WinCC RT Professional (128 PowerTags) v14 sp1 update3 + WindowsServer2016 + TIA Portal v14 sp1 update3 + WinCC Professional + STEP 7 Basic v14 sp3 update 3
Есть проект:
1cpu + WinCCRT Professional 14 + PC station
в который надо интегрировать OPC сервер:
- добавляется OPC сервер в PC station (в Device configuration уже есть IE general (192.168.1.2) и WinCC RT Professional 14)
- создается S7 connection от OPC сервера до ПЛК (уже существует HMI connection между WinCC и CPU)
Компиляция PC station проходит удачно только если в свойствах OPC сервера: вкладка General - S7 - OPC symbols выбрана опция None (нету выбранных тегов). Если выбрать All или Configured то при компиляции ошибка TIA Portal "compilation of the hardware configuration failed (00ec)". При этом TIA Portal незапланированно прекращает работу.
в сохраненном Diagnostic reports есть запись - Error while creating zip file in module 'TypeInfoSdb3127' (скриншот прикреплен)
Если то-нибудь сталкивался с похожей ситуацией прошу поделится мыслями.
Спасибо.
Ситуация следующая.
CPU 1214C DC\DC\Rly + аналоговые и дискретные модули
WinCC RT Professional (128 PowerTags) v14 sp1 update3 + WindowsServer2016 + TIA Portal v14 sp1 update3 + WinCC Professional + STEP 7 Basic v14 sp3 update 3
Есть проект:
1cpu + WinCCRT Professional 14 + PC station
в который надо интегрировать OPC сервер:
- добавляется OPC сервер в PC station (в Device configuration уже есть IE general (192.168.1.2) и WinCC RT Professional 14)
- создается S7 connection от OPC сервера до ПЛК (уже существует HMI connection между WinCC и CPU)
Компиляция PC station проходит удачно только если в свойствах OPC сервера: вкладка General - S7 - OPC symbols выбрана опция None (нету выбранных тегов). Если выбрать All или Configured то при компиляции ошибка TIA Portal "compilation of the hardware configuration failed (00ec)". При этом TIA Portal незапланированно прекращает работу.
в сохраненном Diagnostic reports есть запись - Error while creating zip file in module 'TypeInfoSdb3127' (скриншот прикреплен)
Если то-нибудь сталкивался с похожей ситуацией прошу поделится мыслями.
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
UPD:
Выяснилось следующее.
Данный проект изначально разрабатывался на другом ПК.
Затем был скопирован на текущий ПК.
Так вот. На первом ПК компиляция OPS server (PC station) проходит удачно.
Выяснилось следующее.
Данный проект изначально разрабатывался на другом ПК.
Затем был скопирован на текущий ПК.
Так вот. На первом ПК компиляция OPS server (PC station) проходит удачно.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Ошибка при компиляции OPC сервера
А компилируете через "rebuild all" или "only changes"?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
Пробовал "rebuild all" и "only changes", результат тот же.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось 4phh 04 фев 2019, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Ошибка при компиляции OPC сервера
Очень желательно при серьезных изменениях в проекте делать именно "rebuild all" по "Hardware" и "Software", особенно при переносе на новые машины.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
Пробовал.... не получается. Вернее Software компилирует. А Hardware - крашится и ошибка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Ошибка при компиляции OPC сервера
Первоначально проект делался на аналогичной сборке TIA? В connections нет лишний соединений? Пробовали пересобирать станцию?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
1.
Сборка исходная: Сбрка текущая:
2.
Connections одинаковы на обоих ПК: 3.
Уточните пожалуйста что имеется в виду "пересобрать станцию?"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Ошибка при компиляции OPC сервера
Удалить "SIMATIC PC station" и заново сконфигурировать его.
Еще раньше помню (на старых версиях TIA) бывало OPC крашился если теги были с недопустимыми символами:
Еще раньше помню (на старых версиях TIA) бывало OPC крашился если теги были с недопустимыми символами:
P.S. Попробовал собрать аналогичную конфигурацию на "TIA Portal Professional V14.0 SP1 Upd5", попереносил на разные компьютеры (V14.0 SP1 Upd3 и V14.0 SP1 Upd7), полет нормальный.The OPC server can only work with symbols whose names contain exclusively the following characters: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ^, !, #, $, %, &, ', /, (, ), <, >, =, ?, ,~, +, *, ',' , :, |, @, [, ], {,}, "
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Ошибка при компиляции OPC сервера
M3f писал(а): ↑05 фев 2019, 10:22 Еще раньше помню (на старых версиях TIA) бывало OPC крашился если теги были с недопустимыми символами:Было такое сообщение. я переименовал теги "Clock_bytes" чтоб не было точек в названии. Крашится всеравно.The OPC server can only work with symbols whose names contain exclusively the following characters: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ^, !, #, $, %, &, ', /, (, ), <, >, =, ?, ,~, +, *, ',' , :, |, @, [, ], {,}, "
Отправлено спустя 30 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд:
UPD
Добавил в проект новый PC Station.
-Добавил IE general.
-Добавил OPC сервер.
-Добавил S7 connection между CPU и OPC сервером
При компиляции ошибка и краш. Но это только в случае если в свойствах OPC:
General-S7-OPC symbols
установлена опция All.
Если выбрано None, то компиляция успешна.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 мар 2019, 01:45
- Имя: Алексей
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
- Имя: Александр
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск