- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC v7.4 Tag Management не дает изменить настройки соединения
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 дек 2018, 08:01
- Имя: Роман Викторович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар
WinCC v7.4 Tag Management не дает изменить настройки соединения
Здравствуйте уважаемые программисты ! Не могу изменить настройки соединения ,пишет что для чтения только,так же не могу переименовать соединение сообщение выходит тоже самое.Подскажите в чем проблема пожалуйста!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 дек 2018, 14:47
- Имя: Евгений
- Страна: Ukraine
- город/регион: Kharkiv
WinCC v7.4 Tag Management не дает изменить настройки соединения
Причина может быть в том, что проект делался в PCS7. И создавались объекты в Step7, которые связывались с WinCC. А теперь сделали миграцию проекта в WinCC 7.4 и там уже к сожалению нельзя редактировать и удалять объекты, которые создавались в PCS7. Сам с таким сталкивался. Решение к сожалению вижу только одно, ставить PCS той версии в которой делался проект и там делать правки, а потом после каждых правок делать миграцию в WinCC 7.4 которая может длится часами.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 дек 2018, 08:01
- Имя: Роман Викторович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар