Не доступен удалённый OPC сервер

Закрыто

Автор темы
2sandro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 10:33
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Никополь
Благодарил (а): 3 раза

Не доступен удалённый OPC сервер

Сообщение 2sandro »

Здравствуйте, проект на TIA Portal 13, включает в себя несколько PLC и две WinCC RT Advanced. Некоторые теги генерирует сама RT на компьютере 1 (условно), а RT на компьютере 2 получает эти теги по OPC (OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm). Недавно на компьютере 2 умер винчестер, предварительно проект для компьютера 2 вместе со сгененированной (рабочей) pdata.fwc был скопирован. Установлена новая (та же) система, TIA Portal, настроены прежние IP, настроена прежняя рабочая группа сети, прежнее имя компьютера, возможно другое имя учётной записи Windows. При запуске pdata нормально открывается, читаются теги из ПЛК, но теги по OPC от компьютера 1 не читаются. В проекте в настройке Connections в сетевых ресурсах компьютер 1 отображается, но не видно никаких OPC серверов и, наверное, из-за этого невозможно подключиться. Изначально (перед поломкой) я эту систему не настраивал.

Автор темы
2sandro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 10:33
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Никополь
Благодарил (а): 3 раза

Не доступен удалённый OPC сервер

Сообщение 2sandro »

При запуске визуализации ошибки 160000 "Прервано соединение с управлением OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm." и 160010 "Нарушено соединение, отклонен доступ к OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm.".
На компьютере 1 в группе SIMATIC HMI VIEWER установлен пользователь для чтения NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (S-1-5-20). Есть ли вообще мануал по настройке чтения тегов HMI по родному OPC?

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Не доступен удалённый OPC сервер

Сообщение SMax »

Может это как то поможет:
http://telesys.by/nastrojka-dcom-dlya-r ... windows-7/

Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Автор темы
2sandro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 10:33
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Никополь
Благодарил (а): 3 раза

Не доступен удалённый OPC сервер

Сообщение 2sandro »

SMax писал(а): 25 янв 2021, 16:57 Может это как то поможет:
Спасибо. Как-то на эти источники уже заходил, но первая ссылка как раз в тему. Проблема решена и заключалась она в том, что имена пользователей и их пароли, как на компьютере с сервером, так и на компьютере с клиентом должны полностью совпадать. Т.к. компьютер с сервером уже был настроен, по аналогии с ним на компьютере с клиентом создана подобная учётная запись, теги читаются. :good:
Закрыто

Вернуться в «WinCC»