Экспорт собственной генерации

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Экспорт собственной генерации

Сообщение Jackson »

Ребята, не усложняйте, всё тут просто.

Спасибо за напоминание об истории с аварией турбины, я освежу её. Относительно недавно была аналогичная авария на строящемся заказе (боевом корабле), недавно таки сданном: срезало вал, турбина ушла в разнос, разлетающимися деталями кораблю практически отрезало корму изнутри, он чудом не затонул и чудом же никто не пострадал. Вообще, это дело неудивительное, хотя и редкое на судах: бывает во льдах от постоянных ударов винта об лёд, таки срезает шпонку на валу или вал рвёт (реже) - даже низкооборотный дизель (номинал порядка 200-300 об/мин) разгоняется и ничего с ним не сделать, полно историй про механиков которые глушили дизель ватником, наброшенным на воздухозаборник (на корабле он тут же в Машинном на дизеле, «шноркеля» нет).

Но это не тот процесс, не надо путать и запудривать себе голову. С удаленным отключением сети всё ещё проще: вся подключённая нагрузка создаст ток. Не надо даже в омы пересчитывать - из киловатт найдите амперы (хотя и это лишнее). Машинка предположим 1 МВТ, а нагрузки подключено 100 МВт ~ в результате будет 100-кратный наброс, вот и весь расчёт. Почему? Да банально: работали в параллель два источника, один бесконечной мощности, второй конечной и известной, с известной нагрузкой, затем один из источников отключили, куда делась нагрузка? Легла на второй источник, ибо больше ей деться некуда. Это не КЗ, не надо путать.

Опыт у меня был с высокобортными турбинами 2,2 МВТ каждая, всего 6 штук, работали 4. Цель опыта: искать защиты, которые смогут спасти турбины. Удаленную (относительно) ПС 110/10 отключали намеренно по команде с разными исходными условиями, смотрели что и как отработает, намеренно не допускали огромных набросов - ибо счастье что вообще такое разрешили сделать на живом объекте, ломать турбины при этом в планы не входило. Риск был, но он был оправдан - защиты я нашел и отстроил как смог, а главное понял какой д.б. исходный режим чтобы минимизировать риски, я его написал выше.
Генератор, ушедший в борт ~ я вроде говорил, наш отечественный дизельный всего 315 кВт (дизель Звезда, генератор Баранчинский, отключение удаленной ПС 110/10).
Опыт заказчика, когда сорвали шпонки на валу, сожгли регулятор, возбудитель, и заодно ближайшую ПС - газопоршневой CAT 3516 1 МВТ, генератор Leroy. Во всех случаях ток не тот что получается по классическому расчёту ТКЗ, а много больше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Экспорт собственной генерации

Сообщение Jackson »

Ещё, бывает, путают повреждения от двух разных процессов. То о чём пока говорим выше - это просто огромный наброс нагрузки. А он не всегда такой бывает (хотя предугадать невозможно). Случается и другая неприятность: где-то что-то отключается, наброс (или сброс) нагрузки произошёл, он не был катастрофическим, но привел к изменения частоты своего генератора. За это время где-то выше срабатывает АВР или АПВ (который ни сном ни духом о том что у нас тут генерация и так нельзя делать) - и вот тут получаем несинхронное включение с сетью бесконечной мощности - этот процесс уже ближе к КЗ, иногда генератор выживает, но не выживает ячейка на ТП.
Это то что случается, когда генерацию в параллель включили втихаря от сетей. Так что с одной стороны можно конечно ворчать про то что сети неохотно выдают такие ТУ с генерацией и условия порой кабальные выставляют, а с другой - дело каждого владельца генерации думать о том чтобы его собственность не пошла прахом и не создала в сети аварии за которые придется много расплачиваться, когда ФСК ничего не знает про генерацию абонента то и заботиться о ней она не будет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.