Добрый день.
Формируем ТЗ на генератор паровой турбины. Заказчик хочет добавить требование об устойчивой параллельной работы с сетью.
Прошу подсказать как это грамотно и обоснованно можно добавить к требованиям системы управления возбуждением генератора, чтоб потом все это поняли?
Возможно есть ссылки на нормативную документацию и научную литературу по данному вопросу это уже для себя..
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Параллельная работа генератора с сетью
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 июл 2021, 18:49
- Имя: Андрей
- Страна: Rus
- город/регион: Saint-Petersburg
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Параллельная работа генератора с сетью
Доброе.
ТЗ Вам надо писать на модернизацию Вашего генератора, если это необходимо. А требования к ним уже давно есть в нормативах по генераторам, незачем их переписывать и тем более выдумывать.
Одной системой возбуждения генератор не ограничивается, что на параллельную работу завязано. Почему Вы только про систему возбуждения спрашиваете?
Для начала я бы в ТУ на присоединение к сети посмотрел, что там указано по части генерации. Вот впаяют Вам там участие в ОПРЧ 1 уровня и/или реконструкцию ближайшей РП - то-то развлечение будет. А если там (в ТУ) генерация отсутствует как таковая - так и нельзя Вам своей турбиной в сеть заходить, сначала этот вопрос решить надо, ТУ новые получить.
ТЗ Вам надо писать на модернизацию Вашего генератора, если это необходимо. А требования к ним уже давно есть в нормативах по генераторам, незачем их переписывать и тем более выдумывать.
Одной системой возбуждения генератор не ограничивается, что на параллельную работу завязано. Почему Вы только про систему возбуждения спрашиваете?
Это такое очень размытое понятие. И опять же системой возбуждения дело не ограничивается. Первый же вопрос: устойчивость ЧЕГО и К ЧЕМУ? Устойчивость распределения нагрузки? Устойчивость электроснабжения к отказам сети и/или генератора? Устойчивость самого генератора к отказам сети (генератор можно пополам сломать и через стены котельной тут же и выбросить при каких-то чихах в сети, если что)?
Для начала я бы в ТУ на присоединение к сети посмотрел, что там указано по части генерации. Вот впаяют Вам там участие в ОПРЧ 1 уровня и/или реконструкцию ближайшей РП - то-то развлечение будет. А если там (в ТУ) генерация отсутствует как таковая - так и нельзя Вам своей турбиной в сеть заходить, сначала этот вопрос решить надо, ТУ новые получить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Параллельная работа генератора с сетью
И главное, что требование это бессмысленное потому что ежу понятно что генератор должен работать устойчиво. Если у заказчика генератор будет колбасить, то и при отсутствии такой фразы в ТЗ заказчик заставит привести его в порядок.
Может VADR чем-то поможет, не так давно у них на заводе паровую турбину в параллель с сетью тоже собирались заводить, ТЗ какое-то писали.
Может VADR чем-то поможет, не так давно у них на заводе паровую турбину в параллель с сетью тоже собирались заводить, ТЗ какое-то писали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Параллельная работа генератора с сетью
У нас всë застопорилось, ТЗ так и не родили. Так что тоже не помогу.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.