Параллельная работа генератора с сетью

Ответить

Автор темы
Kintev
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 18:49
Имя: Андрей
Страна: Rus
город/регион: Saint-Petersburg

Параллельная работа генератора с сетью

Сообщение Kintev »

Добрый день.
Формируем ТЗ на генератор паровой турбины. Заказчик хочет добавить требование об устойчивой параллельной работы с сетью.
Прошу подсказать как это грамотно и обоснованно можно добавить к требованиям системы управления возбуждением генератора, чтоб потом все это поняли?
Возможно есть ссылки на нормативную документацию и научную литературу по данному вопросу это уже для себя..
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Параллельная работа генератора с сетью

Сообщение Jackson »

Доброе.

ТЗ Вам надо писать на модернизацию Вашего генератора, если это необходимо. А требования к ним уже давно есть в нормативах по генераторам, незачем их переписывать и тем более выдумывать.

Одной системой возбуждения генератор не ограничивается, что на параллельную работу завязано. Почему Вы только про систему возбуждения спрашиваете?
Kintev писал(а): 02 июл 2021, 19:00Заказчик хочет добавить требование об устойчивой параллельной работы с сетью.
Это такое очень размытое понятие. И опять же системой возбуждения дело не ограничивается. Первый же вопрос: устойчивость ЧЕГО и К ЧЕМУ? Устойчивость распределения нагрузки? Устойчивость электроснабжения к отказам сети и/или генератора? Устойчивость самого генератора к отказам сети (генератор можно пополам сломать и через стены котельной тут же и выбросить при каких-то чихах в сети, если что)?

Для начала я бы в ТУ на присоединение к сети посмотрел, что там указано по части генерации. Вот впаяют Вам там участие в ОПРЧ 1 уровня и/или реконструкцию ближайшей РП - то-то развлечение будет. А если там (в ТУ) генерация отсутствует как таковая - так и нельзя Вам своей турбиной в сеть заходить, сначала этот вопрос решить надо, ТУ новые получить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Параллельная работа генератора с сетью

Сообщение Jackson »

И главное, что требование это бессмысленное потому что ежу понятно что генератор должен работать устойчиво. Если у заказчика генератор будет колбасить, то и при отсутствии такой фразы в ТЗ заказчик заставит привести его в порядок.
Может VADR чем-то поможет, не так давно у них на заводе паровую турбину в параллель с сетью тоже собирались заводить, ТЗ какое-то писали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Параллельная работа генератора с сетью

Сообщение VADR »

У нас всë застопорилось, ТЗ так и не родили. Так что тоже не помогу.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить