1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

1111

Ответить

Автор темы
Mihailowich
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:35
Имя: Михалыч
Страна: Россия
город/регион: Каменск - Уральский

Параллельная работа с сетью

Сообщение Mihailowich »

Добрый день уважаемые коллеги. Я стал "счастливым" обладателем в эксплуатации мини - ТЭС в составе 3-х ГПУ (блоки ТЭС CHP CE 140 NA производства BOSCH). Максимальная электрическая мощность каждой 140 кВА.
Реализована схема включения параллельно с сетью по стороне 0,4 кВ подключением ко 2- й секции 0,4 кВ типовой двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Установлен управляемый сетевой выключатель после трансформатора со стороны 0,4 кВ до шин секции.
Блоки ТЭС работают под управлением контроллера WOODWARD EasyGen - 3100. Напряжение сети после трансформатора честно по проводам подается на 22,24,26, 28 измерительные входы контроллера.
Уставки режимов при максимальной мощности в нагрузке 300 кВА:
1. Минимальная мощность из сети 20 кВА
2. Остальная мощность ложится на плечи мини - ТЭС.
Вопрос: При проведении испытаний проводилось отключение трансформатора со стороны 10 кВ. При этом контроллеры категорически не "видят" пропадания напряжения сети и следовательно не выдают сигнал на отключение сетевого автомата. Трансформатор при этом работает (гудит) со стороны 0,4 кВ.
Может кто то сталкивался с такой проблемкой? Научите пожалуйста. Готов откровенничать далее в части значений параметров контроллера и т.п.
Заранее благодарю!!!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

1111

Сообщение Jackson »

Mihailowich писал(а): 10 июн 2021, 12:44 Может кто то сталкивался с такой проблемкой?
1. Какие защиты от исчезновения сети включены и с какими уставками? Они вообще есть?
2. В режиме "экспорт/импорт = 0" Даже суперзащиты ничего не почувствуют. Для эффективной работы этих защит переток мощности должен быть не меньше 15% от мощности генерации, а лучше от 20%. То есть от Ваших 3х140х0,8 20% это 68 КВт (если все три в параллель). Какой был по факту? Подозреваю что 0 или максимум 20 кВт импорт, а этого на пределе достаточно при работе только одной машины, при работе 2-3 машин в параллель этого недостаточно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

1111

Сообщение Jackson »

Точнее - не так. Вопрос намного проще: почему Вы считаете, что выключатель сети должен был отключиться? Что должно было его к этому сподвигнуть? :)