ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Mykhailo_EL_En
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:21
Имя: Михаил
Страна: Украине
Благодарил (а): 2 раза

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Mykhailo_EL_En »

Добрый день участникам форума! Столкнулся с проблемой контроллера генераторного агрегата ABB SYNPOL-D CMA120. Контроллер без видимых причин сперва завис, реакции на какие либо кнопки не было. При попытке сделать рестарт передернув питание он не включается. Первым делом проверил питание карта CMA121 5V и 12V присутствуют, в картах CMA125, CMA126 на контрольных точках все напряжения тоже поднимаются, батарейка 3V проверена, ее отключение ничего не изменило. На картах CMA122, CMA123, CMA124 питание 5V также имеется, но светодиоды индуцирующие работу процессоров молчат, проверил осцилляторы 40Мгц везде все генирит, но запуска нет, проверил электролиты на емкость и эпс все нормально. Подскажите может кто то сталкивался с ремонтом подобных контроллеров, где дальше копать? Информации в сети не нашел, не схем, не описания как взаимодействуют модули между собой. Буду благодарен любой информации.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Jackson »

Доброе.

Интересно, в каком месте обозначения "ABB SYNPOL-D CMA120" встречается слово DEIF - можно уточнить?

Я бы просто заменил этот раритет новым.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Mykhailo_EL_En писал(а): 09 апр 2021, 19:54 Информации в сети не нашел, не схем, не описания как взаимодействуют модули между собой.
Наивный. :) Это узкоспециальное ноу-хау.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Mykhailo_EL_En
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:21
Имя: Михаил
Страна: Украине
Благодарил (а): 2 раза

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Mykhailo_EL_En »

Jackson писал(а): 10 апр 2021, 11:16
Интересно, в каком месте обозначения "ABB SYNPOL-D CMA120" встречается слово DEIF - можно уточнить?
Не нашел я отдельной темы по SYNPOL-D.
Я знаю что это узко специализированная вещь, но а вдруг. Новое уже заказано, но когда оно приедит неизвестно, а гена не работает, а его не хватает. Вернее работает, но только в ручном режиме с отсутствием информации о мощности и токе, тут через одно место сделано показометры получают информацию с контроллера. Остался работать только синхроскоп и на шины можно посадить, а о мощности судить по току, меряю клещами, и защит никаких когда контроллера нет... Еще недостаток системы когда один контроллер отвалился нарушилась связь по CAN на всех остальных весит ошибка и обмена нет, т.е. при параллельной работе двух оставшихся генераторов мощность приходится распределять вручную.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Jackson »

Mykhailo_EL_En писал(а): 10 апр 2021, 18:37 Еще недостаток системы когда один контроллер отвалился нарушилась связь по CAN на всех остальных весит ошибка и обмена нет
Значит тем более пора на замену это всё. Такое поведение нарушает Правила всех регистров мира.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Mykhailo_EL_En
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:21
Имя: Михаил
Страна: Украине
Благодарил (а): 2 раза

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Mykhailo_EL_En »

Тему можно удалить, с контроллером больше делать нечего. На модуле к которому подключается напряжение шин и генератора CMA131B найден разорванный конденсатор, второй в обрыве, пробитый стабилитрон и оборваны диод, причем стабилитрон параллельно взорванному конденсатору. Дальнейший анализ привел к карте АЦП и линии 5V, т.е. прилетело по линии 5V, если по 5V погуляло высокое напряжение, больше ремонтировать там нечего, цифровой части пришел конец.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

ABB SYNPOL-D CMA120 контроллер не включется

Сообщение Jackson »

Mykhailo_EL_En писал(а): 11 апр 2021, 21:05 Дальнейший анализ привел к карте АЦП и линии 5V, т.е. прилетело по линии 5V, если по 5V погуляло высокое напряжение, больше ремонтировать там нечего, цифровой части пришел конец.
Кстати, не факт. К нам приезжают контроллеры с сожженными CAN, RS-485, и аналоговые линии, пробивает развязку 550 вольт - половина ремонтопригодны. Причем я лично подавал туда 230 вольт переменки чтобы проверить развязку (в исправный) - держит. То есть у людей там может и киловольты прилетали. Зависит от схемотехники.

Но это всё уже конечно без гарантий и радиолюбительство. И на eBay, смотрю, есть модули для Синпола, б/ушные, но как говорят рабочие.

В итоге что решили?