1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Ответить

Автор темы
Deliverance1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 12:11
Имя: Эрик
Страна: Украина
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Deliverance1000 »

Добрый вечер Уважаемые Господа.
Информации по этой теме очень мало, может кто знает... :ext_book:
К одной секции шин щита подключены 2 ввода от подстанции и 2 ввода от генераторов, это все может работать одновременно, экспорт электроэнергии в сеть допустим.
ЩСУ.bmp
Стоит задача отключить выключатели трансформаторов -Q1, -Q2, при исчезновении напряжения сети одновременно на двух трансформаторах -T1 и -T2.

Можно ли это реализовать с помощью реле с функцией защиты vector jump (прыжок вектора)? И если да, то где это реле устанавливать?

Заранее благодарен...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Jackson »

Deliverance1000 писал(а): 19 ноя 2020, 19:49 Можно ли это реализовать с помощью реле с функцией защиты vector jump (прыжок вектора)?
Да, но только этой одной защиты недостаточно. И не факт что эта защита будет у Вас эффективна.
Deliverance1000 писал(а): 19 ноя 2020, 19:49 то где это реле устанавливать?
Во-1-х не "это" а "эти" - на каждую точку контроля по штуке. Во-2-х, что защищаете - на том и устанавливать. Если защищаете нагрузку - ставить на вводах. Если защищаете генераторы - ставить на них.

Сильно зависит от типа генератора и режимов работы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Deliverance1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 12:11
Имя: Эрик
Страна: Украина
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Deliverance1000 »

Генератор газовый, типа такого, он ещё греет воду, режим работы пока не известен.
MTU.jpg
Т.е. я правильно понимаю, теоретически, если поставит реле K1 между T1 и Q1, подобрать подходящию уставку, то оно сработает только при пропадании напряжения на Т1 ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Deliverance1000 20 ноя 2020, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Jackson »

Deliverance1000 писал(а): 20 ноя 2020, 10:21 Генератор газовый
Тогда на месте владельца я бы защищал генератор, а не нагрузку. Генератор, банально, дороже.
Deliverance1000 писал(а): 20 ноя 2020, 10:21 Т.е. я правильно понимаю, теоретически, если поставит реле K1 между T1 и Q1, подобрать подходящий уставку, то оно сработает только при пропадании напряжения на Т1 ?
А напряжение на T2 и на двух генераторах какое-то другое в этот момент? :) С чего оно на Т1-то пропадёт?
Deliverance1000 писал(а): 20 ноя 2020, 10:21 подобрать подходящий уставку
Тут не уставку подбирать надо, а режим работы всей станции. В самом любимом многими режиме ни одна сетевая защита не сработает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Deliverance1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 12:11
Имя: Эрик
Страна: Украина
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Deliverance1000 »

Jackson писал(а): 20 ноя 2020, 10:31 А напряжение на T2 и на двух генераторах какое-то другое в этот момент? :)
Jackson писал(а): 20 ноя 2020, 09:46 Во-1-х не "это" а "эти" - на каждую точку контроля по штуке. Во-2-х, что защищаете - на том и устанавливать.
Если везде одинаковое напряжение, зачем тогда несколько?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Jackson »

Deliverance1000 писал(а): 20 ноя 2020, 10:42 Если везде одинаковое напряжение, зачем тогда несколько?
"Ну Вы, блин, даёте!" (с) Генерал.

А зачем тогда несколько генераторов и вводов, и выключателей несколько? Если везде одинаковое напряжение и мощность и ток, и газ на входе один - зачем каждому генератору свой кран и газовая автоматика?

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Короче, задача изначально кривая. То что Вы просите:
а) без шансов;
б) бестолково.

Потому что:
1) какой баланс мощностей и режим - неизвестно (хотя спрашивал);
2) два ввода в параллель - это всегда "веселье".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Jackson »

Вы бы объяснили сначала, что и от чего Вы защищать собираетесь, а чем - это и понять как раз надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Deliverance1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 12:11
Имя: Эрик
Страна: Украина
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Deliverance1000 »

Jackson писал(а): 20 ноя 2020, 10:31 Тут не уставку подбирать надо, а режим работы всей станции. В самом любимом многими режиме ни одна сетевая защита не сработает.
Это имеется ввиду либо Фиксированная мощность ЭГУ либо Фиксированный экспорт/импорт? Тут генераторы работают в первую очередь для горячей воды, попутно вырабатывая электроэнергию для предприятия. Если нету потребности в воде генераторы отключаются.

Нужно чтоб при пропадании сети перейти в островной режим работы генераторов, для этого отключить трансформаторы, если сеть снова появиться, то снова синхронизироваться и подключиться.

Возможно это и невозможно нормально реализовать при такой конфигурации, вот я и пытаюсь понять...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump

Сообщение Jackson »

Deliverance1000 писал(а): 20 ноя 2020, 10:53 Возможно это и невозможно нормально реализовать при такой конфигурации,
Ещё раз. Зависит от баланса мощностей, и при условии что отключать будете сразу две сети. Шансов мало.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И кстати, объявление в шапке форума прочитайте и выполните. Иначе Read Only.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Генераторы, электростанции и силовые агрегаты»