Трансформатор и разнос генератора

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 13188
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 340 раз
Поблагодарили: 619 раз

Трансформатор и разнос генератора

Сообщение Jackson »

Dotarev писал(а):
11 окт 2021, 13:53
Возможно, разница в разрядниках на выходе родного трансформатора и Чугуниевского.
Просветите пожалуйста, в чём именно эта разница может проявиться?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 66 раз

Трансформатор и разнос генератора

Сообщение Dotarev »

Jackson писал(а):
12 окт 2021, 13:01
Просветите пожалуйста, в чём именно эта разница может проявиться?
Это всего лишь предположение в порядке бреда. Дано: при испытании по п.1 нагрузка холостого хода остается активной, защита успевает отрабатывать резкий сброс нагрузки. При испытании по п. 2 нагрузка холостого хода индуктивная, косинус близок к нулю.
Мои рассуждения. В момент сброса нагрузки на выходе трансформатора образуется повышенное (относительно номинала) напряжение. Возможно, в этот момент пробивает разрядник на выходе трансформатора, и у родного трансформатора разрядник способен поглотить достаточно энергии, чтобы внести активную нагрузку, увеличив значение косинуса. Пусть немного, но достаточно чтобы регулировка успела отработать и не дать валу разогнаться. А вот у нашего трансформатора разрядник послабее и на такое не способен.

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 13188
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 340 раз
Поблагодарили: 619 раз

Трансформатор и разнос генератора

Сообщение Jackson »

Dotarev писал(а):
13 окт 2021, 08:36
Дано: при испытании по п.1 нагрузка холостого хода остается активной, защита успевает отрабатывать резкий сброс нагрузки. При испытании по п. 2 нагрузка холостого хода индуктивная
Я бы сказал, при п.1. нагрузка отсутствует совсем.