Как проверить аналоговый вход PLC ?

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
Благодарил (а): 12 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение One »

Всем привет! В общем имеется схема с датчиком перекоса с милиамперным выходом 4-20мА (активный так как у него есть отдельное питание). Как можно проверить работоспособность аналоговых входов и самого датчика?
Проверить датчик, можно замерив ток в разрыве плюсовой жилы. Тем самым мы убедимся что датчик рабочий и с него приходит сигнал. Интересует как проверить что аналоговые входа на контролере живые? Где то читал для других контролеров что можно подключить сопротивление на 500ом.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение Михайло »

Нужен автоматический контроль в реальном времени или вот сейчас на коленке убедиться, что все живо-здорово?
При сигнале 4-20 мА приемник сигнала обычно имеет функцию автоматического контроля на обрыв провода (~ 0 мА = ошибка).
Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
Благодарил (а): 12 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение One »

Да! Просто сейчас проверить что вход аналоговый живой! Чтобы грешить или на кабель или на датчик.
Проблема была в том что этот милиамперный вход просаживал весь контролер и ошибки выходил сразу по нескольким температурным датчикам и датчикам давления. Как только датчик откидывали - сразу все нормализовалось. Просто для себя на будущее хотелось бы сразу убеждаться что вход живой.
Например: входа на температурные датчики я проверяю 100 ом сопротивлением- там показывает что то около 26°С -на WinCC- и это простой PT100.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение Jackson »

А неужели это так сложно?
  1. отсоединить от входа все цепи
  2. подсоединить источник эталонного сигнала (к примеру Pt100 - это сопротивление, характеристика есть в сети)
  3. сравнить показания с эталонным сигналом
One писал(а): Проблема была в том что этот милиамперный вход просаживал весь контролер и ошибки выходил сразу по нескольким температурным датчикам и датчикам давления.
Смотрите схему подключения всех датчиков, раз один датчик влияет на все остальные - Ваши миллиамперы куда-то не туда утекают.

Был случай например, и достаточно массовый - viewtopic.php?f=142&t=6221&p=80165#p80165
И такого полно со всеми типами датчиков.

И, кстати, см. Правила, п.2.d., а до тех пор - Read Only.