Отличие S7-400H от S7-400FH

Ответить

Автор темы
pndimperial
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 13:45
Имя: Евгений

Отличие S7-400H от S7-400FH

Сообщение pndimperial »

Доброго времени суток! Столкнулся с задачей скомпоновать контроллер F-серии. При просмотре каталога для этой серии столкнулся с проблемой - одинаковые каталожные номера CPU для Н и FH серий. Подскажите пожалуйста, в чем их отличие? Не упустил ли я что нибудь при просмотре каталога.

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Отличие S7-400H от S7-400FH

Сообщение tank_urg »

• S7-400:
- Решение стандартных задач автоматического управления
любой степени сложности. Широкая гамма центральных
процессоров различной производительности. Поддержка
широкого спектра функций на уровне операционной сис-
темы центральных процессоров.
- Модульная конструкция. Широкий спектр сигнальных,
функциональных и коммуникационных модулей для
максимальной адаптации к требованиям решаемой за-
дачи.
- Гибкие возможности расширения. Использование систем
локального и распределенного ввода-вывода с поддерж-
кой функций “горячей” замены модулей.
- Широкие коммуникационные возможности, простое
включение в сетевые структуры, поддержка информаци-
онных технологий.
- Удобная конструкция, работа с естественным охлажде-
нием, минимальные затраты на эксплуатацию.
- Гибкие возможности расширения по мере развития объ-
екта управления, поддержка технологии CiR (Configuration
in RUN), позволяющей вносить изменения в систему
управления без ее остановки.
• S7-400H:
- Программируемые контроллеры с резервированной
структурой, обеспечивающие высокую надежность
функционирования системы управления.
- Резервирование всех основных функций на уровне опе-
рационной системы центральных процессоров.
- Обслуживание систем ввода-вывода с переключаемыми
или стандартными конфигурациями.
- Горячее резервирование с автоматическим безударным
переключением на резервный блок в случае отказа веду-
щего блока.
- Конфигурации на основе двух стандартных или одной
специализированной монтажной стойки.
- Использование резервированных сетей PROFIBUS DP/
PA для повышения надежности функционирования сис-
темы распределенного ввода-вывода.
• S7-400F/FH:
- Программируемые контроллеры с обычной (S7-400F)
или резервированной (S7-400FH) структурой для по-
строения систем противоаварийной защиты и обеспече-
ния безопасности с одновременной поддержкой стан-
дартных функций управления.
- Использование обычных или резервированных структур
ввода-вывода, обеспечивающих достижение необходи-
мых уровней безопасности.
- Снижение затрат на монтаж цепей ввода-вывода систем
противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
Широкое использование систем распределенного ввода-
вывода на основе сетей PROFIBUS DP или PROFINET IO
с использованием специального профиля обмена дан-
ными PROFISafe.
- Использование базовых компонентов программируемых
контроллеров S7-400H, а также станций систем распре-
деленного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, ET 200S
PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe и ET 200eco PROFIsafe.
- Возможность применения смешанных структур ввода-
вывода, включающих в свой состав стандартные модули,
F-модули и модули PROFIsafe.
В большинстве случаев под термином “S7-400” понимают все
модификации программируемых контроллеров S7-400. До-
полнительные обозначения вводятся только тогда, когда не-
обходимо подчеркнуть конструктивные и функциональные
особенности данной модификации контроллера.

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Таким образом, буква H означает поддержку резервированной структуры, буква F означает применимость к системам ПАЗ