1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение к s7-200

Ответить

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение к s7-200

Сообщение mf_ »

Уважаемые форумчане! Подскажите непросвещенному, как подрубить MicroWin v.4.0 к PLC 200 (214-1BD21-0XB0) с помощью адаптера 6ES7972-0CB20-0XA0 https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU?
Проблема: в настройках PG/PC интерфейса выбран S7ONLINE (STEP7)-->PC Adapter.Auto.1, при нажатии "Sart network detection" в ответ прилетает месседж, что параметры шины не могут быть определены из-за ошибки соединения.
Также проверял адрес 0 и соответствующую скорость соединения при выборе PC Adapter.MPI.1 и PC Adapter.PPI.1. Результат - указанная точка доступа не найдена.
Не могу соединиться с 200-м.
Адаптер оригинальный, рабочий, при связи с 300-м контроллером проблем не имею (правда, происходит это из STEP7 v5.6).
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть, что проверить.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Подключение к s7-200

Сообщение VADR »

Ещё раз обращаю внимание на пункт правил и шапку форума:
не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Отделил сообщение в новую тему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Подключение к s7-200

Сообщение megavolt86 »

mf_, для начала почитайте мануал по подключению данного плк к пк... Сразу станет понятно в чем ваша проблема!
А если лень, то скажу что адаптер подобран неправильно.
:ext_secret:

x200881
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
Имя: Евгений

Подключение к s7-200

Сообщение x200881 »

Но работать можно. Я таким пользуюсь в MicroWin v.4 с s7-200.

Dron_Tat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение к s7-200

Сообщение Dron_Tat »

x200881 писал(а): 09 янв 2020, 22:09 Но работать можно
Да, я таким же пользуюсь.
mf_ писал(а): 13 апр 2019, 22:04 Подскажите, пожалуйста, куда копнуть, что проверить.
Попробуйте поиграться с настройками, должно все работать

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Подключение к s7-200

Сообщение POV »

Такой адаптер можно использовать с 200, но могут быть нюансы.
А по теме:
Почему вы настраиваете в PC-PG interface точку доступа S7ONLINE если для микровина доступ через точку Micro/Win?
В PC-PG interface входите из самого микровина. Там же все и делайте.
Если в контроллере порт используется для свободно программируемых коммуникаций, то доступ вы получите только остановив его, переключатель в стоп.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Подключение к s7-200

Сообщение Nicolayy »

В настройках PG/PC Interface надо настраивать точку доступа "Micro/WIN", а не S7ONLINE. И вообще не факт, что кабелем MPI получится подключится.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Подключение к s7-200

Сообщение v0v »

Если есть программатор то можно соединиться без адаптера MPI кабелем в настройках PG/PC Interface поставить PPI. Но это только если стоит CP5611. С новыми программаторами с MicroWin были проблемы. Хотя может уже исправили...
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Подключение к s7-200

Сообщение megavolt86 »

v0v писал(а): 13 фев 2020, 19:51 С новыми программаторами с MicroWin были проблемы. Хотя может уже исправили.
Не исправили. Использую виртуалку с пробросом компорта. Хотя и заявлена в версии 4.0.9 поддержка х64 систем, но драйвер пс/ппи кабеля отсутствует, а в х86 работает четко.
:ext_secret:
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Подключение к s7-200

Сообщение Nicolayy »

v0v писал(а): 13 фев 2020, 19:51 Если есть программатор то можно соединиться без адаптера MPI кабелем в настройках PG/PC Interface поставить PPI
Да практически любым адаптером RS485 на самом деле можно соединиться с S7-200 (если только скорость PLC выставлена не 187.5 кбит/с)
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Подключение к s7-200

Сообщение vodav »

Nicolayy писал(а): 14 фев 2020, 14:15 если только скорость PLC выставлена не 187.5 кбит/с
Драйвер м/с FTDI позволяет работать на этой скорости. В инете есть описание настройки.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Подключение к s7-200

Сообщение Nicolayy »

vodav,
Если FTDI поддерживает скорость 187.5 кбит/с - то адаптерами на их основе, вероятно, тоже можно подсоединиться и на этой скорости. Но большинство адаптеров RS485, которые работают через эмуляцию COM-порта, не поддерживают работу на скорости выше 115.2 кбит/с, и вот такими дешевыми адаптерами (типа овеновского АС4) нельзя подключится к S7-200 на скорости 187.5 кбит/с (а на скоростях 9.6 и 19.2 - можно). По факту PPI-адаптер с aliexpress за 500 рублей решает проблему.

Boris_Britva
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 13:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Калининград

Подключение к s7-200

Сообщение Boris_Britva »

Этот кабель только MPI, выбираешь интерфейс PC adapter MPI.1 И поставь галку PG/PC онлу мастер в свойствах интерфейса.
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»