Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Ответить

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

Благодарю за ответ.
megavolt86 писал(а): 04 май 2019, 18:11 P. S. : еще вы не сказали расходомер имеет квадратичную шкалу или линейную, советую этот момент уточнить, чтобы потом не было сюрпризов.
Так вот это уже что-то новенькое, пока не знаю, в понедельник будет понятно точно какой модели до буквы счётчик
Пока знаю что Взлёт ЭМ 221И профи.

Из названий понятно что линейная и не линейная шкала, а вот как это повлияет на написание программы?

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

megavolt86 писал(а): 04 май 2019, 18:11 P. S. : еще вы не сказали расходомер имеет квадратичную шкалу или линейную, советую этот момент уточнить, чтобы потом не было сюрпризов.
Вот этот момент не ясен совсем. У меня просто стоит расходомер 1 штука без температурных датчиков Взлёт ЭМ Профи-221 МИ. Вроде по графикам там всё линейно. Где можно узнать про "линейную шкалу у расходомера или квадратичную?"

Вроде в формулах паспорта датчика не вижу извлечения корня. :ges_help:
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение megavolt86 »

Yakut писал(а): 05 май 2019, 21:41 Взлёт ЭМ Профи-221 МИ
Это электромагнитный расходомер, шкала у него линейная.
На написание программы не влияет никак. Просто надо было бы дописать пару строк для корректного вычисления реального расхода.
:ext_secret:

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

megavolt86 писал(а): 06 май 2019, 04:52 Просто надо было бы дописать пару строк для корректного вычисления реального расхода.
Не сочтите за невежество, а что за строки и для чего? ведь всё ж по сути элементарно в складывании мгновенного расхода и делении на часы или есть какие-то ещё внутренние погрешности?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение megavolt86 »

Yakut писал(а): 06 май 2019, 08:01 что за строки и для чего?
у вас электромагнитный расходомер вам это не нужно в вашем случае, если уж сильно интересно то почитайте тут
:ext_secret:

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

Будет работать?
А то проверить не на чём.

Отправлено спустя 39 минут 55 секунд:
И ещё вопрос есть по диапазонам расходомера.
Имеем скажем расходомер 10 диаметра. У него максимальный расход 3,4 м3/ч, а наименьший 0,023 м3/ч.
При SCALE ставить минимум 0 или 0,023?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение megavolt86 »

Yakut писал(а): 15 май 2019, 19:34 При SCALE ставить минимум 0 или 0,023?
0м3/ч.
0.023м3/ч это зона нечуствительности прибора...
:ext_secret:

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

Так, теперь что-то уже запутался при максимуме.
Если у него максимальный расход 3,4 м3/ч, а контроллер выдаёт аналоговый сигнал в л/мин, то получается я перевожу: 3,4*1000/60=56,666. Значит максимальный размер в SCALE буду указывать 56,666?
Мне нужно в итоге получить л/мин.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение keysansa »

Нас очень настойчиво учили проверять формулы размерностью. И принуждали к СИ.
Yakut писал(а): 16 май 2019, 14:31 3,4*1000/60=56,666

Подпишите тут размерности, и все сразу станет понятно.
А то:
3.4 [м3/ч] * 1000 [???]/60 [???] = 56.666 [???????]
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

1000 литров 60 минут. Да я уже разобрался.

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

И снова прошу помощи))

Прописал все расходомеры, а у меня вот что показывает при 0 расходе. Воды нигде нет и не поступает.

Но и отрицательные значения бегут...как убрать "дребезг аналогового сигнала"?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

Неужели у всех всё отлично работало в отличии от меня? :affliction:
Тогда чего ж не так я сделал, подскажите, пожалуйста, люди добрые!

Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение Yakut »

Всё, разобрался, просто поставил сравнение вначале и всё вроде пока работает.

askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение askaev »

Хочу подсчитывать обороты вала. Применил индуктивный датчикт (реагирует на металл). Будет один импульс за оборот. Какое максимальное кол-во импульсов в секунду могут подсчитывать DI на контроллере и дискретных модулях без использования HSC? (У меня 36 валов, и применять для этого 6 ПЛК 1200 мне не хочется).

askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение askaev »

Подсчёт импульсов и перевод в об/мин (единица ж может быть любой -- хоть литр) при цене 1 импульса равного 1 обороту сделал так:
подсчет импульсов.png
Не могу понять как в %MW218 отображать полученное значение, которое при неизменных оборотах должно также не изменяться и как бы зафиксироваться и лишь меняться в случае действительного изменения количества оборотов. А то сейчас оно каждые 10 секунд нарастает от 0 до измеренного значения, и так по кругу.

Затем попробовал сделать вот так:
подсчет импульсов2.png
Чтобы сперва выполнился MOVE #temp4 в %MW218, а затем уже обнуление CTU. Но так почему-то не происходит и в %MW218 всё время пишется 0.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение v0v »

Может Вам перед M222.0 поставить сравнение?

askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение askaev »

v0v писал(а): 24 апр 2020, 10:12 Может Вам перед M222.0 поставить сравнение?
Спасибо за подсказку! Только нужно перед MOVE:
подсчет импульсов3.png
Теперь работает как надо :good:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось askaev 24 апр 2020, 10:50, всего редактировалось 1 раз.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение v0v »

Судя по последней строчке M222.0 будет включена всегда. Что с чем сравнивать Вам видней. Я бы вообще счетчики не использовал. Но дело хозяйское.

askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение askaev »

v0v писал(а): 24 апр 2020, 10:49 Судя по последней строчке M222.0 будет включена всегда. Что с чем сравнивать Вам видней. Я бы вообще счетчики не использовал. Но дело хозяйское.
А как иначе? :ges_hmm:

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
askaev писал(а): 23 апр 2020, 22:10 Хочу подсчитывать обороты вала. Применил индуктивный датчикт (реагирует на металл). Будет один импульс за оборот. Какое максимальное кол-во импульсов в секунду могут подсчитывать DI на контроллере и дискретных модулях без использования HSC? (У меня 36 валов, и применять для этого 6 ПЛК 1200 мне не хочется).
И остался ещё невыясненным этот момент. Какова максимально возможная частота импульсов на дискретных входах контроллера и модулей?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение aranea »

askaev писал(а): 24 апр 2020, 10:53 Какова максимально возможная частота импульсов на дискретных входах контроллера и модулей?
вы наслово поверите любому ответу или потом проверите по технической документации на оборудование?
Изображение

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение v0v »

askaev писал(а): 24 апр 2020, 10:53А как иначе?
Например сигнал с датчика по фронту на сумматор(ADD+1)

askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение askaev »

aranea писал(а): 24 апр 2020, 11:26 вы наслово поверите любому ответу или потом проверите по технической документации на оборудование?
Да я листал PDF`ы по данному вопросу, но не нашёл ответов. Может не заметил и пропустил? :ges_hmm:

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
v0v писал(а): 24 апр 2020, 11:41 Например сигнал с датчика по фронту на сумматор(ADD+1)
А в чём разница? Вроде тоже самое суммирование. Или вы имеете в виду, что затраты ресурсов меньше?

x200881
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
Имя: Евгений

Вычисления скорости протока воды на s7-1200

Сообщение x200881 »

Yakut писал(а): 28 апр 2019, 14:32 программирования FBD на много проще чем тут
А мне на FBD не удобно (хотя по первой специальности изучал и создавал логику на дискретных элементах), на нём сложнее, хотя приходится его тоже использовать (мне он как костыль), считаю его устаревшим и не удобным. Использую в основном LAD и STL. Первый очень нагляден, и легко отслеживать или создавать ветвления. Второй компактный и лаконичный, более функциональный, но требует больше времени на разжевывание чужого кода.

Поэтому серию реле ПР у ОВЕНа без LAD (LD), считаю серьёзной недоработкой. Пишешь в LD а компилятор пусть перекладывает в машинный код. Сделать выбор языка как у LOGO, хочешь FBD, а хочешь LD. Добавят тогда можно где то вместо LOGO ставить.
Разные производители по всему миру предлагают несколько языков программирования да же для программ реле, не говоря уже о ПЛК.
Ответить