битовое сообщение HMI при срабатывании аварии

Ответить

Автор темы
obo_ru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 10:06
Имя: Алексей

битовое сообщение HMI при срабатывании аварии

Сообщение obo_ru »

Вопрос от "чайника". Как запустить битовое сообщение HMI при срабатывании аварии
Например:
[img]https://yadi.sk/i/VetuDuJN3QBa8w

Где "Блок данных 7".Tolkatel_nulev_pozisii - блок данных авария. Как сделать, чтобы при срабатывании блок данных вышла HMI-сообщение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

битовое сообщение HMI при срабатывании аварии

Сообщение ZuElecRu »

Это программируется в панели оператора ну или в том устройстве, где у Вас отображается сообщение об аварии.

Автор темы
obo_ru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 10:06
Имя: Алексей

битовое сообщение HMI при срабатывании аварии

Сообщение obo_ru »

Всем спасибо. Все получилось.