1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

частотник ATV312HU55N4

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

частотник ATV312HU55N4

Сообщение Ryzhij »

Yri писал(а): марка М91-2-Т2С в яндексе не нашел
Вероятно это израильский Unitronics М91-2-Т2С.
Ими у нас в основном Klinkmann промышлял, потом и другие подтянулись.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 207 раз

частотник ATV312HU55N4

Сообщение Parliament74 »

А Вы не пробовали перевести частотник на местное управление и проверить, нормально работает он без управления по сети или нет?

У ATV312, по-моему, штатный экранчик есть с кнопками, даже в "Кратком руководстве пользователя" достаточно подробно описано как с этим режимом работать... или можно вооружиться выносным терминалом VW3A1101 - с ним вообще всё просто будет.

Если с панели частотник нормально работает, значит надо искать проблему до него (только если с платой CanOpen что-то не случилось, но такой вариант можно легко проверить переключив все линии связи между частотниками - если проблема при этом поменяется местами, то значит точно проблема до частотника).

В "ATV312 CANopen manual", кстати, есть раздел "Signalling", в котором описана диагностика по статусу индикаторов - Вы определитесь, как у вас два светодиода RUN и ERR моргают:
- SINGLE FLASHING (200 ms ON and 1 second OFF);
или DOUBLE FLASHING (200 ms ON, 200 ms OFF, 200 ms ON, and 1 second OFF);
или BLINKING at 2.5 Hz (200 ms ON and 200 ms OFF) - тогда я думаю будет проще понять, что происходит...

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

частотник ATV312HU55N4

Сообщение Ryzhij »

Yri писал(а): Причем Modbus?
А сам частотник об этом знает?
Ищите параметр, отвечающий за связь по этой сети, и проверяйте его значение. Может, частотник у Вас там мастером кто-то назначил, мы же не в курсе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

частотник ATV312HU55N4

Сообщение ASUTP_PLC »

Не хочется особо никого оговаривать. Но возможно что с частотником у вас все в порядке. Просто какая-то проблема возникла разово.
Ни разу правда с CanOpen не сталкивался.
Закрыто

Вернуться в «Приводная техника»